本资料为[QC小组成果报告]大型钢结构框架高强螺栓质量控制 ,编制于2016年,共12页。

工程概况:

二期扩建为4 台 50MW 抽汽背压供热机组,主厂房主体结构为全钢结构框架,楼层板为现浇混凝土,墙板为彩钢板。主厂房占地面积8300平方米,建筑面积约36500平方米,包括附属工程在内,钢结构总吨位超10000吨。主框架除部分框架梁翼缘板采用焊接外其余均采用高强螺栓连接,螺栓用量近15万套,规格等级主要为10.9S扭剪型高强螺栓,型号为M20,M22长度为45mm~150mm不等,其主体部分采用全钢结构框架,主框架全部为H型钢,最大截面尺寸达1600mm,钢板最大厚度为80mm,材质为Q345B; 单根构件最大重量约为22吨。工程总质量目标为钱江奖。

……

目录:

一、工程概况

二、小组概况

三、选择课题

四、现状调查

五、设定目标

六、原因分析

七、确定要因

八、制定对策

九、对策实施

十、效果检查

十一、巩固措施

十二、总结及下一步打算

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:2.64MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-04-25   |  只看该作者      

2

实施一针对“二次复核、调核不及时”的要因

1、多角度测量垂直度。

2、仪器调节后必须由他人进行复核。

3、复核次数 不少于3次,测量角度不少于2个。

4、设置沉降观察点,定期检测。