1、脚手架拆除按专项方案施工,拆除前做好下列准备工作:
(1)全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求;
(2)根据检查结果补充完善施工脚手架专项方案中的拆除顺序和措施,经审批后方可实施;
(3)拆除前对施工人员进行交底;
(4)清除脚手架上杂物及地面障碍物。
2、脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。
3、当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,按(JGJ130-2011)第6.4.4条、第6.6.4条、第6.6.5条的有关规定设置连墙件和横向斜撑加固。
4、架体拆除作业必须设专人指挥,当有多人同时操作时,须明确分工、统一行动,且具有足够的操作面。
5、卸料时各构配件严禁抛掷至地面。
6、运至地面的构配件按(JGJ130-2011)的规定及时检查、整修与保养,并应按品种、规格分别存放。