有关模板配置:地下三层结构层高5m,地下二层结构层高5m ,地下一层结构层高5m,首层结构层高4.5m,二至六层结构层高3.7m,闷顶结构层高2.05m;报告厅兼多功能厅结构层高9.4m,主入口门厅层高8.2m。
5.3.1墙体模板设计
1、墙体模板采用15厚覆膜多层板,50×100木方作竖向背楞,间距200;双钢管作大横杆,距地一道为300mm,第二、三道间距为300mm、上间距为600mm。Ø 14对拉螺栓,间距600 mm×600mm。钢管斜撑固定。(墙体模板次龙骨木方必须双面刨光后才能使用)
5.3.2独立柱模板设计
5.3.3梁模板设计
5.3.4楼板模板设计
5.3.5楼梯模板设计
…
5.主要施工方法及措施
5.1流水段的划分
5.2模板及支撑的配置
5.3模板设计
5.4模板的现场制作与外加工
5.5模板的存放
5.6模板的安装
5.7模板拆除
5.8模板的维护及保养
5.9隔离剂的选用
5.10质量目标及要求
5.11安全注意事项及文明施工
……
100页。
梁高小于600梁箍图
小洞口模板支撑
地下室外墙支撑图
后浇带节点图
楼梯模板支设图
墙边柱模板支设
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)