内容简介
[广东]综合教学楼扣件式钢管高支模专项施工方案(多图),48页,编制于2013年。内容详细,编制规范,图文并茂,非常值得学习参考。
……
高支模专项施工概况
根据国家相关技术规范、行政主管部门通知,混凝土模板支撑工程专家论证范围有:
1.搭设高度8m及以上。
2.搭设跨度超过18m。
3.施工总荷载大于15KN/m,或集中线荷载大于20KN/m。
……
(一)水平杆设置
1、沿支撑立柱高度设置纵横水平拉杆(连续拉通设置),第一道水平拉杆在离地面200mm处设置(纵下横上扫地杆);以上按每步1500mm进行连续设置,梁底另行设置短钢管承重水平杆。
2、水平杆搭接不应在同一平面上,应交错布置;两根相邻接头不应设置在同跨内;水平杆搭接长度应为1m、3个扣件;
3、梁底另设一道水平承重杆,梁底水平承重杆与第二道水平杆间距不超过1500。
(二)剪刀撑设置
1、竖向剪刀撑
a、在模板支撑架外侧四周围均设置竖向连续式剪刀撑,剪刀撑宽度为4~6 m;
b、为了便于实际操作,剪刀撑统一采用6000㎜钢管搭设。纵向剪刀撑与楼面夹角成45°~60°沿高支架四周从低至顶连续布置;搭接处采用旋转扣件搭接,搭接长度不小于1000mm,并且搭接处扣件不少于三个,剪刀撑与立杆交接处用旋转扣件与立杆扣牢。
2、水平剪刀撑
在竖向剪刀撑部位的顶部(即梁底水平杆处)和扫地杆处设置水平剪刀撑,支模高度大于8 m时(风雨操场),在支架中部再加设一道水平剪刀撑;
(三)立杆支撑设置
1、搭设高度为10.2 m时立杆设置
1100×2000截面梁:板厚150,梁底设置8根木枋,梁支撑立杆的纵向间距300mm,梁两侧立杆间距1600㎜。在梁底设四道承重立杆,同时梁底立杆处设顶托(顶托长度不得超过250㎜)。
……
48页,编制于2013年。
沉降观测点
地下室支撑立面
风雨操场屋面支撑剪刀撑布置图
支撑系统布置