[深圳]模板与承重架搭拆工程专项施工方案

发表于2016-07-27     985人浏览     1人跟帖     总热度:269  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:1.94MB
  • 等级:
  • 高度类别:高层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 钢筋混凝土结构:剪力墙
  • 主要部位:柱, 梁, 楼板, 剪力墙
  • 特殊模板支撑:高支模
  • 楼板支撑架:碗扣式
  • 模板计算书:墙模板, 柱模板, 板模板, 梁模板
  • 编制时间:2016年

资料目录

  • 第一章、编制依据 1
  • 第二章、工程概况 2
  • 第一节、工程基本信息 2
  • 第二节、工程概况 2
  • 第三章、施工材料材质检验标准与要求 3
  • 第一节、钢管 3
  • 第二节、扣件 3
  • 第三节、木材 4
  • 第四节、钢管、扣件抽检要求 4
  • 第四章、模板承重架搭设的布置参数表 5
  • 第五章、施工顺序及要求 8
  • 第一节、技术交底 8
  • 第二节、模板安装顺序及技术要求 8
  • 一、梁模板安装顺序及技术要点 9
  • 二、楼板模板安装顺序及技术要点 9
  • 三、柱模板安装顺序及技术要点 9
  • 四、楼梯模板安装技术要点 9
  • 第三节、底板模(砖胎模)施工 9
  • 第四节、支模架的拆除 10
  • 第六章、构造要求 11
  • 第一节、立杆 11
  • 第二节、水平杆 12
  • 第三节、剪刀撑 13
  • 第四节、其它 13
  • 第七章、质量保证措施 14
  • 第八章、安全技术措施 16
  • 第九章、防雷措施 17
  • 第十章、支模架的验收标准与要求 18
  • 第一节、检查记录 18
  • 第二节、检查验收内容 19
  • 第三节、验收频数要求 19
  • 第十一章、应急预案 20
  • 第一节、材料准备 20
  • 第二节、模板工程易发生事件及处理方法 20
  • 一、扣件破坏或下滑导致梁板下沉 20
  • 二、地面下沉导致上部模板下沉 20
  • 三、梁柱炸模 20
  • 四、其它 20
  • 第三节、支撑架施工安全应急领导小组 21
  • 第十二章、季节性施工 22
  • 第一节、雨季施工措施 22
  • 第二节、台风季节施工措施 22
  • 第三节、冬季施工措施 22
  • 第十三章、支模架及模板的验算 23
  • 第一节、地下部分 23
  • 一、300×1650梁模板扣件钢管高支撑架计算书 23
  • 二、300×750梁模板扣件钢管高支撑架计算书 33
  • 三、250厚楼板模板扣件钢管高支撑架计算书 45
  • 四、500×800柱模板支撑计算 54
  • 五、500mm剪力墙模板支撑计算 63
  • 第二节、地上部分 69
  • 一、200×500梁模板扣件钢管高支撑架计算书 69
  • 二、200×600梁模板扣件钢管高支撑架计算书 77
  • 三、120厚楼板模板扣件钢管高支撑架计算书 85
  • 四、120厚楼板2.9米层高模板碗扣式支撑架计算书 93
  • 五、600×600柱模板支撑计算 101
  • 六、300剪力墙模板支撑计算 109
  • 附图:
  • 附图1、人员上下通道平面及剖面图
  • 附件1、架子工上岗证
  • 附件2、钢管扣件检测报告

内容简介

1#地块总建筑面积为48639平方米,其中地下二层的建筑面积为10834平方米,地上29层建筑面积为37805平方米,建筑总高度为87.6米,其中1#地块由A、B栋地下2层层高3.95米、地下1层层高5.40米1层层高5.10米、2-4层层高4.50米、5层以上为标准层层高2.80米。2#地块总建筑面积为241085.26平方米,其中地下二层的建筑面积约为54034.81平方米。地上33层,建筑面积约为187050.8平方米。建筑总高度为99.25米。地下2层层高为3.75米、地下1层层高3.85米。2#块地分别由2-1栋A、B、C、D单元、2-2栋A、B、C单元、2-3栋A、B、C、D、E、F单元、2-4栋、2-5栋塔楼组成,1、2层层高无超过5.10米,标准层层高均为2.90米。结构类型为剪力墙、框架结构。抗振设防烈度为七度。建筑类别为一类建筑,耐火等级为一级,地下室设有人防地下室。
  本工程模板支撑主要部位为:地下室外墙板、地下室柱子、地下室内局部剪力墙、电梯井混凝土墙板、地下室顶板;主楼电梯井墙板、框架柱、楼层梁、板及层面板等。
  项目部以“安全第一”的施工原则,严格按施工方案保质保量的完成施工任务,项目部配备专业的施工管理团队和施工作业人员,各专项特殊工种作业人员全部持证上岗,对工程施工进行全程的事前预防(控)与过程控制。
  本工程支模架进行现场实际及施工图纸分析,确定采用(钢管扣件)与(碗扣式)搭设支模架体系,钢管满足JGJ130-2011要求。具体施工平面布置及施工要求见专项施工方案。
  ……
  一、梁模板安装顺序及技术要点
  1、模板安装顺序
  搭设和调平模板支架(包括安装剪力撑)→按标高铺梁底模板→拉线找直→绑扎梁钢筋→安装垫块→梁两侧模板→调整模板
  2、技术要点
  按设计要求起拱,并注意梁的侧模包住底模,下面龙骨包住侧模。
  二、楼板模板安装顺序及技术要点
  1、模板安装顺序
  搭设脚手架→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板、顶板内、外墙柱头模板龙骨→顶板模板拼装→模板调整验收→进行下道工序
  2、技术要点
  楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设,按设计要求起拱,起拱部位为中间起拱,四周不起拱。
  三、柱模板安装顺序及技术要点
  1、柱模板安装顺序
  先搭设承重脚手架→柱模就位安装→安装柱模→安设支撑→固定柱模→进行下道工序
  2、技术要点
  做好板块与板块竖向接缝处理,然后加柱箍、与周边整体支撑体系相连。
  四、楼梯模板安装技术要点
  1、楼梯底模采用60×80mm方木、18mm厚多层板及60×80mm连接方木加工制作。
  2、楼梯底板模板采用木龙骨、多层板钢管架钢管的支撑体系,在楼梯踏步两端沿楼梯方向铺四根通长的方木作为次龙骨,次龙骨间距200mm。主龙骨以垂直于次龙骨的方向布置,间距900mm,用竖向立杆和横向短钢管加卡子锁紧顶住次龙骨。
  3、楼梯踏步支模时,应注意上下梯段踏步踢面错开2个装修层厚度(6cm),以便装修施工完成后使楼梯踢面齐平。
  ……
  118页,编制于2016年。

[深圳]模板与承重架搭拆工程专项施工方案

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:1.94MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-07-27   |  只看该作者      

2

模板与承重架搭拆工程专项施工方案,附有支模架及模板的验算、高支撑架计算书、高模板碗扣式支撑架计算书等,有一定的参考价值。

何197928

浙江 杭州 | 给排水

0 关注

0 粉丝

0 发帖

60 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20