[QC成果]提高梁板混凝土整体成型质量合格率,PPT格式,40页,包括工程概况、原因分析、要因调查、施工对策制定等,可供参考学习。
  ……
  一、二期工程总建筑面积约57278.301m2,地下室面积20614.207m2,地上建筑面积36664.094 m2,地下室二层。裙楼(I-1#A、I-1#B、I-1#C、I-2#、I-3#A、I-4#A、I-4#B)1~4层,塔楼I-3#B段29层、 I-4#C为31层。裙楼1~4层层高3.3 m~3.7 m,塔楼部分1~31层标准层层高3.15m, 建筑总高度98.55m,地下室为框架结构,主体剪力墙结构。
  ……
  1、工程概况
  2、小组简介
  3、选题理由
  4、现状调查
  5、设定目标
  6、原因分析
  7、要因确认
  8、制定对策
  9、对策实施
  10、效果检查
  11、巩固措施
  12、总结及下一步打算
  ……