资料目录
内容简介
本工程子钟1214个,时钟系统能使人们可以得到精确时间,帮助人们合理安排时间,方便人们的生活,所以电子时钟系统精确性对整个项目建设质量有直接的影响。工程现状:子钟平均准确率为79%。
经过小组全体人员认真分析、测算,小组把本次活动目标设定为:提高电子时钟系统精确率为95%。
要因:
1、GPS天线附近有干扰;
2、一条485的总线上的子钟数量不能多于64个;
3、子钟供电电压不稳定;
......
对策实施:
1、选择更好的位置的地方实施GPS馈线与大型电机群与空调集群分离。
2、对出现子钟超过64个子钟的线路,将在线路中段进行切分,由一分为二,并最终俩条线路同回到时钟机房,并在时钟机房增加一个是码分配器为一分为二线路提供电子时钟信号。
3、供电改为由UPS供电。
......
对策实施完成后竣工验收前,小组成员对子钟系统精确率进行了初步测试检查,共检查了356个子钟,其中一次性通过的有342个,子钟精确率为96%,达到了预期的目标95%。
共54页,编制于2013年。
因果分析图
蘑菇头天线高度不高于建筑防雷网与无遮挡天空
对策实施后综合配电箱图