该工程为主塔楼与裙楼,1-27轴为126.9米、A-Y轴为119.9米,主塔楼总高为246.6米、裙楼最高为32.6米。
压型钢板叠合钢筋混凝土楼面层分布为7-17层、19层、20层、21-29层、35-41层、43-53层、54层、此压型钢板底要搭设钢管支承架,减去钢板的挠度不足,余楼面层为钢筋混凝土楼面层。
主楼地下1-3层内外筒最大梁梁跨度为7.7、9.0、10.35米,2-55层内筒最大砼梁跨度为7.7、9.0米。
……
配模方案:
本工程有三处模板支撑体系超过12米,第一处:负一层东边汽车坡道处;第二处:东楼一层大厅;第三处:负一层西边汽车坡道处。柱、墙、梁、板模板选用915×1830木模板,板底模板选用915×1830木胶板,背枋选用50×100松木方,拉杆选用φ16粗螺纹螺杆【带限位有的带止水片】,钢管选用φ48×3.0、可调支托、扣件、蝴蝶卡符合相关规范要求。
脱模剂的使用:本工程采用水溶性脱模剂,以保证能容易脱模,又能保证后续粉刷和装饰工程易粘结为标准。
材料要求:
模板工程所需用的材料要求材质较好,规格整齐,木胶板要求厚度一致,边角方正,胶合严密,松木方、钢管、扣件、可调支托、松木板、定型模型材料、PVC塑料穿墙管、穿墙对拉粗螺纹螺栓、脱模剂、三型卡等符合有关验收标准规定。
……
墙模型采用15厚木模板,根据墙高,墙长配置非标尺寸模型板,竖向50×100木枋均布(与木模板拼装连成整体),间距150-250;横向用2φ48×3.0钢管作背杆,间距300-450;内外模板由φ16对拉螺栓连接,如下图示。
内层楞条采用50×100木方,间距200,外层楞条采用2φ48×3.0钢管,间距350,加设对拉螺栓φ16,整片墙模板由内外侧支撑固定。
对拉螺杆:水平间距及竖向间距均为450。地下室外墙及人防墙对拉螺杆每个均加设1个φ50x3止水片和2个φ50x3定位片,且此部分对拉螺杆为一次性使用。其它部位墙体对拉螺杆采用PVC套管作为内撑,以控制墙厚及可周转使用。
……