- 文件格式:doc
- 文件大小:368.00KB
- 等级:
- 高度类别:多层建筑
- 结构形式:钢筋混凝土结构
- 钢筋混凝土结构:框架剪力墙
- 模板材料:木模板
- 模板体系:大模板
- 主要部位:柱,梁,楼板
- 特殊模板支撑:高支模
- 楼板支撑架:扣件式
- 编制时间:2014年
资料目录
- 目录
- 第一章 工程概况2
- 一、工程概况简要说明2
- 二、超重梁构件情况说明(地下室部分)2
- 三、超高梁、板构件情况(共享大厅、雨棚部分)2
- 第二章 编制原则和依据2
- 一、编制范围及原则3
- 二、编制依据3
- 第三章 设计理念及材料要求3
- 一、支撑体系的设计理念3
- 二、材料要求3
- 第四章 支架搭设方案4
- 一、搭设流程4
- 二、构造要求4
- 1、立杆4
- 2、水平杆4
- 3、剪刀撑4
- 4、其它4
- 5、搭设参数、详图5
- 第五章 模板制作与安装说明5
- 一、准备工作5
- 1、模板拼装5
- 2、模板的基准定位工作5
- 二、模板支设工艺5
- 1、梁、板模板5
- 第六章 模板的拆除、堆放方案5
- 一、模板拆除5
- 第七章 施工管理与安全措施6
- 一、安全组织机构框架图6
- 二、技术交底6
- 三、搭设验收6
- 四、过程管理7
- 1、施工前管理7
- 2、施工中管理要点7
- 3、质量管理措施7
- 五、砼浇捣管理8
- 1、准备工作8
- 2、浇注顺序9
- 3、浇注方法9
- 4、浇注施工注意事项9
- 六、重大危险源辨识9
- 1、机械伤害9
- 2、触电9
- 4、物体打击9
- 5、高处坠落9
- 6、坍塌10
- 7、起重伤害10
- 8、高温10
- 七、安全管理措施10
- 八、监测措施10
- 1、监测控制10
- 2、监测点设置10
- 3、监测措施10
- 4、仪器设备配置10
- 5、监测说明11
- 6、监测频率11
- 九、应急预案11
- 1、高处坠落和物体打击事故应急救援预案11
- 2、触电事故应急救援预案11
- 3、机械伤害应急救援预案11
- 4、模板、脚手架坍塌11
- 5、消防事故应急救援预案12
- 6、高温中暑的应急12
- 7、项目部安全急救援预案12
- 第八章支模架计算书13
- 1、400×1550梁模板支架计算书13
- 2、400×1550梁侧模板支架计算书19
- 3、800×700梁模板支架计算书24
- 4、800×700梁侧模板支架计算书28
- 5、400×1100梁模板支架计算书32
- 6、400×1100梁侧模板支架计算书37
- 7、350×800梁模板支架计算书41
- 8、350×800侧模板支架计算书45
- 9、80厚板模板支架计算书49
- 10、120厚板模板支架计算书54
内容简介
[山东]医院扩建工程高支模工程施工方案,50页,主要介绍工程概况、施工部署、施工工艺、施工方案选择、施工流程、安全施工措施等,可供参考学习。
……
本工程结构类型为框架结构;长130.2m,宽46.2m。该楼地下一层,地上八层,总建筑面积28644.50㎡,其中地下一层为地下车库,建筑面积4174.3㎡,地上八层为住院部大楼,建筑面积24470.2㎡。
……
搭设流程:
支撑排架搭设流程:立杆定位放线→铺设垫板(槽钢)→放置立杆→放置扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→如此重复往上→设置剪刀撑→放置方木、模板→检查验收。
……
1.支架搭设方案
2.模板制作与安装说明
3.模板的拆除、堆放方案
4.施工管理与安全措施
……
50页,2014年编制。
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
- 文件格式:doc
- 文件大小:368.00KB
- 等级: