[河南]500kV变电站工程质量控制分析,PPT格式,48页,附图较多,主要介绍工程施工的重点、难点、技术措施、质量控制情况、主要质量特色等,可供参考学习。
……
工程规模:安装变压器2×1200MVA;500kV出线6回;220kV出线5回。总投资3.8301亿元,竣工决算3.2555亿元。到目前为止未发生任何安全、质量事故,社会和经济效益显著
……
(一)工程施工的重点、难点及技术措施
1、工程施工的重点:
(1)主变、HGIS、GIS、构架基础多,轴线标高要求精确,施工难度大。
(2)站区地基处理。
2、工程施工的难点:
(1)本站为河南省内第一座推广型500千伏智能化变电站
(2)工期紧,任务重。
(3)主变、HGIS、GIS、构架基础多,轴线标高要求精确,施工难度大。
(4)站区竖向采用平坡式布置,站区抬高1.2m的防洪涝措施,填方量达39400 m3。
(5) 在全国首次采用66kV新型无功设备。
(6)围墙内用地面积:3.27hm2,占地面积小,布置紧凑,交叉作业深度大。对现场吊车的停放位置及起重人员的指挥也带来了很大难度
(7)设备接地扁钢及铜排采用冷弯,有立弯和平弯,针对设备的不同位置,弯度较多,由于铜排及扁钢规格尺寸较大,受现场施工工器具所限,施工起来也有很大难度
(8)工程工期紧,要求严,电缆接线人员的水平也参差不齐,保持二次接线工艺的一致性也存在很大难度。
(9) 500kV构架高架柱沿纵向设斜撑与出线梁拉结,对斜拉杆的设计和吊装精度要求高。
(10)主要建、构筑物地基均采用PHC预应力混凝土管桩地基处理方式,需要消除液化沉陷。
3、技术措施:
全部外露基础采用PVC贴板,达到镜面混凝土的要求。
……
PPT格式,共48页,编制于2013年。
外墙采用加气混凝土砌块
清水混凝土工艺
电缆支架采用环保复合材料