资料目录
内容简介
目前建筑工程上施工所用脚手架中,如采用悬挑的脚手架结构形式,其底部所用的悬挑钢梁与楼板面间的锚固一般采用预埋一次性钢筋环来实现锚固连接的,钢筋环采用圆钢直径18~20mm预埋在混凝土中,拆除吊环一般还需现场采用气割进行切割,非常不易,切割后的钢筋压环也就只能一次性作废钢处理,为此,为解决此方面的辅助材料能够得到周转是本工法的一大特点,达到经济实用安全可靠的目的,因此我们研究了如何使悬挑脚手架下钢梁压环能够做到周转,是我们所要解决的问题。
……
适用范围:何谓普通悬挑脚手架,即指悬挑脚手架高度限制在20m 以内,其锚固件一次计算、制作形成企业标准或定型化成品,可以在今后的悬挑脚手架施工中不需要进行专家论证,经过专项设计计算并审核审批后即可实施。
工艺原理:根据悬挑钢梁压环的受拉能力设计了圆钢钢筋直径大小为20mm,在悬挑钢梁受压处位置钢梁上下采用压板(8mm),下部的压板与钢筋拉环20mm塞焊牢固,上部压板开孔压在钢梁上两端利用拉环一侧螺栓(M20)锚接牢固。
钢筋拉环采用预埋于混凝土板内的套管与混凝土进行分离以达到周转的目的。
……
施工工艺流程及操作要点:
5.2.4锚固压环件预埋
施工员在支好的楼板模板上按照方案确定的悬挑脚手架挑梁位置进行放线,精确定位出预埋可拆卸式螺栓的位置。专职架子工按照定位位置放置买件,并用钉子固定在木板上,防止因混凝土浇筑发生位移,防止完成后由技术负责人组织进行复验,位置全部正确后进行混凝土浇灌作业。
5.2.6悬挑脚手架搭设
脚手架搭设除满足普通落地钢管脚手架施工要求外,还必须注意以下要点:
1)脚手架首步架高为1.5m,其余步高为1.8m,脚手架立杆纵距与立杆横距依专项施工组织设计确定,立杆横距以0.9m~1.1m、纵距以1.5m~1.8m为宜,每段搭设的脚手架高度依专项施工组织设计确定,但最高不得超过20m(不超过11步)。
2)在同一直线方向上的纵向水平杆必须用对接扣件通连在一起。
3)纵向水平杆必须与相交的所有立杆用扣件连接。
……