末端因素:
  1.施工技术人员配置组合不合理
  2.观测周期短
  3.回填土料选择不当
  4.回填前施工原结构加固措施
  5.分层回填厚度大
  6.回填铲车型号大
  7.施工场地受限制
  ......
  最佳方案:后浇带侧边增设砖柱,砖柱与砼柱、剪力墙之间采用钢管对顶,待后浇带砼强度满足设计要求后拆除。
  ......
  对策实施:
  对策实施一:制定合理的加固措施
  对策实施二:选择细砂土进行回填
  ......