[QC成果]提高大跨度超高转换层大梁钢筋绑扎质量

发表于2014-10-20     2631人浏览     2人跟帖     总热度:377  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:5.67MB
  • 等级:

内容简介

选题理由:
  本工程转换层最大梁截面尺寸为1600mm*4000mm,跨度为11米,主次梁纵向受力钢筋直径大(直径最大32mm),数量特别多(下部筋最多70根),箍筋直径大(直径最大18mm)且间距非常小(最小间距100mm),如此难度的转换层大梁钢筋施工尚属首次,无成功经验可借鉴。
  公司要求钢筋绑扎质量合格率不低于90%,而近2年来其他类似工程的钢筋绑扎质量合格率只达到82%,钢筋绑扎质量问题比较突出急需进一步提高。
  ……
  末端因素:
  1、工人专业技能不达标
  2、钢筋绑扎交底内容不全面
  3、学习培训不够
  4、操作人员责任心不够
  5、管理制度不够完善
  6、钢筋原材料重叠对放过多
  7、塔吊吊装的方法不对
  8、钢筋加工机械故障
  ……
  对策实施:
  实施一、组织工人进行专项技术培训
  实施二、重新对钢筋绑扎交底内容进行修改完善
  实施三、组织钢筋操作工人进行教育学习,斗硬执行质量的奖惩制度
  ……
  PDF格式,46页,编制于2012年。