内容简介
选题理由:
1、对已完成工程进行了调查,发现此类墙体极容易开裂,调查面积700㎡,裂缝达到90~110条。
2、在立体停车库二层内墙板与钢龙骨的缝隙开裂达到50%以上,对整体的美观造成了严重的影响。
3、本工程目前完成的部分墙体已经出现多处裂缝,不采取有效的质量控制措施将影响工程的整体质量。
……
末端因素:
1、工人未经培训教育
2、工人责任心不强
3、无切割工具
4、加强网未贴好
5、界面剂漏刷
6、砂浆配合比不当
7、砂浆搅拌不均匀
8、施工机械或设备震动影响
9、材料进场未进行复试
10、对使用的砂浆未进行检查
11、板材出厂未达到龄期
12、材料堆放未采取防晒、防水措施
13、温差大
14、施工工艺不合适
……
对策实施:
实施一:加强监督管理,制定奖罚制度
实施效果:工人责任心得到了加强,材料方面得到了有效的控制。
实施二:采用专用粘结剂粘贴
实施效果:纤维网格布无漏粘现象,并且粘贴平整、牢固。
实施三:采用有机喷涂界面剂
实施效果:经现场多次检查,未发现有漏喷现象。
实施四:柔性连接层处理
实施效果:经检查,板材与钢结构交接处裂缝明显减少。
……