[QC成果]悬挑脚手架锚固压环新方法研发

发表于2014-09-24     3494人浏览     2人跟帖     总热度:648  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:7.84MB
  • 等级:

资料目录

  • 一、工程简介
  • 二、小组简介
  • 三、选择课题
  • 四、设定目标
  • 五、选择方案
  • 六、假想问题及原因预测
  • 七、制定对策
  • 八、对施实施
  • 九、效果检查
  • 十、巩固措施
  • 十一、总结回顾及今后打算

内容简介

选题理由:
  1、合同要求:创建市级文明工地。业主希望:打造上海文明施工的典范工程。
  2、公司要求:公司近年来在各项检查中,悬挑脚手架钢梁的锚固做法不规范问题显为突出,质量安全部专门下发通知要求在全公司范围内要求进行技术创新,解决多年来悬挑脚手架钢梁锚固做法不规范的问题。
  3、传统与现状:传统做法多采用预埋压环做法,由于吊环埋设长度不便于控制且一次性消耗浪费,固定不实对脚手架安全造成很多隐患。
  4、外部借鉴:从相关资料中查阅,没有这方面的实际施工经验,须自身进行技术创新,采取针对措施安全操作。
  5、创新要求:以提高悬挑脚手架结构可靠性,有效控制定型化加工件地合理周转和降低成本。
  ……
  提出方案:
  一 传统预埋吊环
  二 活动吊环
  三 预埋螺栓
  四 螺栓固定
  五 拆卸预埋可拆卸螺栓
  ……
  对策实施:
  实施一 :专项方案设计
  实施结果:工程公司技术质量部门召集各专业人员对方案进行了全方位论证,一致认为可行、可靠,经技术质量部门负责人审批后报公司总工审批,并报监理批准实施。
  实施二:加工脚手架锚固活动压环
  效果验证:加工的成品螺栓由技术负责人、质检员、安全员共同逐一进行外观检查,合格后送检测中心进行力学试验,试验结果力学性能全部超过设计指标。
  实施三:明确工艺流程,强化质量验收
  效果检查:混凝土浇灌完成后检查,所有螺栓位置均正确,偏差在5mm以内,完全符合方案确定的标准要求。
  实施四:实际荷载验收
  效果检查:在加荷载24小时后,参加试验人员共同对相邻结构楼板、预埋螺栓的底板、螺帽、螺栓及挑梁进行了全面检查,均无变形和开裂等现象时,试验成功后开始正式搭设脚手架。
  实施五:在结构楼面上采用方管结构件进行支撑
  效果检查:拆除后螺栓完好率达到98%以上。
  ……
  PDF格式,23页,编制于2012年。

[QC成果]悬挑脚手架锚固压环新方法研发

[QC成果]悬挑脚手架锚固压环新方法研发-定位放线

定位放线

[QC成果]悬挑脚手架锚固压环新方法研发-螺栓保养

螺栓保养

[QC成果]悬挑脚手架锚固压环新方法研发-检查脚手架

检查脚手架

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:7.84MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-09-24   |  只看该作者      

2

悬挑脚手架锚固压环新方法研发的QC成果,创新型QC,措施详细,可供参考。

 发表于2017-07-28   |  只看该作者       筑龙币+60

3

文件不错,很有借鉴价值

模板上的风景

新疆 五家渠市 | 建筑设计

189 关注

999+ 粉丝

674 发帖

472 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20