  • 编制时间:2012年

资料目录

  • 目录
  • 一、 工程概况 5
  • 1.1 项目概况 5
  • 1.2 工程设计概况 5
  • 1.2.1 建筑设计概况 5
  • 1.2.2 结构设计概况 5
  • 1.2.3 预应力概况 5
  • 1.2.4 高大结构部分 6
  • 二、 编制说明及依据 7
  • 2.1 编制说明 7
  • 2.2 编制依据 7
  • 三、 方案设计 7
  • 3.1 模板设计的内容和原则 7
  • 3.2 高大模板支撑体系选型 8
  • 四、 施工部署 9
  • 4.1 施工段划分 9
  • 4.2 场地布置 9
  • 五、 施工准备 10
  • 5.1 技术准备 10
  • 5.2 料具准备 10
  • 5.3 劳动力准备 10
  • 六、 模板制作与安装施工 10
  • 6.1 模板施工流程 10
  • 6.2 模板翻样加工 10
  • 6.3 模板安装 11
  • 七、 模板拆除 12
  • 八、 支撑体系质量检查和验收要求 13
  • 8.1 质量标准 13
  • 8.1.1 主控项目 13
  • 8.1.2 一般项目 13
  • 8.2 支撑体系验收要求 14
  • 九、 高大支模混凝土浇筑方案 15
  • 9.1 施工部署 15
  • 9.2 施工方法及措施 15
  • 9.3 浇注施工注意事项 16
  • 十、 质量保证措施 17
  • 10.1 质量体系 17
  • 10.2 质量管理措施 17
  • 10.3 注意事项 18
  • 十一、 安全、文明施工保证措施 18
  • 11.1 安全组织机构框架图 18
  • 11.2 安全管理职责 19
  • 11.3 安全保证措施 20
  • 11.4 绿色文明施工保证措施 21
  • 十二、 模板支撑体系监测监控措施 22
  • 12.1 监测点设置 22
  • 12.2 高支模搭设允许偏差及监测变形预警值 22
  • 12.3 监测措施 22
  • 12.4 监测说明 22
  • 12.5 监测频率 23
  • 十三、 应急救援预案 23
  • 13.1 重大危险源分析 23
  • 13.1.1 机械伤害 23
  • 13.1.2 触电 23
  • 13.1.3 物体打击 23
  • 13.1.4 高处坠落 23
  • 13.1.5 坍塌 23
  • 13.1.6 起重伤害 24
  • 13.1.7 高温 24
  • 13.2 应急领导小组 24
  • 13.2.1 项目部应急反应组织机构 24
  • 13.2.2 安全职责分工 25
  • 13.3 应急材料准备 25
  • 13.3.1 救援器材设备 25
  • 13.3.2 应急常备药品 26
  • 13.4 高处坠落和物体打击事故应急救援预案 26
  • 13.5 触电事故应急救援预案 26
  • 13.6 机械伤害应急救援预案 27
  • 13.7 模板、脚手架坍塌应急救援预案 27
  • 13.8 消防事故应急救援预案 27
  • 13.9 高温中暑的应急救援预案 28
  • 十四、 高大模板支撑体系验算 28
  • 14.1 地下二层楼板厚度800mm(含空心楼板)高大模板支撑体系验算 28
  • 14.1.1 相关参数 28
  • 14.1.2 模板面板计算 28
  • 14.1.3 模板支撑方木的计算 29
  • 14.1.4 板底支撑钢管计算 30
  • 14.1.5 立杆的稳定性计算 31
  • 14.1.6 楼板承载力计算 32
  • 14.2 地下一层夹层密肋梁高大模板支撑体系验算 33
  • 14.2.1 相关参数 33
  • 14.2.2 模板面板计算 33
  • 14.2.3 梁底支撑方木的计算 34
  • 14.2.4 梁底支撑钢管计算 35
  • 14.2.5 扣件抗滑移计算 36
  • 14.2.6 立杆的稳定性计算 36
  • 14.3 地下二层高低跨楼板支撑体系计算 37
  • 14.3.1 相关参数 37
  • 14.3.2 模板面板计算 37
  • 14.3.3 模板支撑方木的计算 38
  • 14.3.4 板底支撑钢管计算 39
  • 14.3.5 立杆的稳定性计算 40
  • 十五、 附图 41
  • 15.1 附图1:高大模板支撑体系搭平面及剖面图(地下二层800mm厚楼板) 41
  • 15.2 附图2:高大模板支撑体系平面及剖面图(地下一层夹层密肋梁) 42
  • 15.3 附图3:高大模板支撑体系高低跨加强措施图 43
  • 15.4 附图4:高大模板支撑体系与周围墙体拉结图 44
  • 15.5 附图5:高大模板支撑体系与下层支撑位置图 45
  • 共46页,编制于2012年。

内容简介

高大模板支撑体系搭设尺寸(地下二层800mm厚楼板):立杆搭设高度4.2m,间距900mm×600mm,步距 h=600mm,上部自由端长度a≤500mm;主龙骨间距900mm,次龙骨间距250mm。
   根据现场实际情况,地下二层高大模板支撑体系基础为地下一层顶板(板厚为300mm),为保证采取处理措施:高大模板支撑体系立杆下端铺设通长脚手板;下层楼板脚手架支撑立杆与本层脚手架立杆位置一致
   ……
   材料规格:
   面板:15mm厚高强双面覆膜多层板
   次龙骨:50×100mm方木
   主龙骨:φ48×3.0钢管(扣件式)
   立杆支撑:φ48×3.0钢管(碗扣式)
   ……
   模板施工流程:
   模板翻样→模板加工→测量放线→模板吊装→模板校正固定→模板验收。
   ……
  十五、 附图
  15.1 附图1:高大模板支撑体系搭平面及剖面图(地下二层800mm厚楼板)
  15.2 附图2:高大模板支撑体系平面及剖面图(地下一层夹层密肋梁)
  15.3 附图3:高大模板支撑体系高低跨加强措施图
  15.4 附图4:高大模板支撑体系与周围墙体拉结图
  15.5 附图5:高大模板支撑体系与下层支撑位置图

[北京]市政管廊高大模板施工方案(高强双面覆膜多层板)

[北京]市政管廊高大模板施工方案(高强双面覆膜多层板)-地下一层夹层密肋梁(高支模构件)平面图

地下一层夹层密肋梁(高支模构件)平面图

[北京]市政管廊高大模板施工方案(高强双面覆膜多层板)-模板加工及堆放场地示意图

模板加工及堆放场地示意图

[北京]市政管廊高大模板施工方案(高强双面覆膜多层板)-高大模板支撑体

高大模板支撑体

[北京]市政管廊高大模板施工方案(高强双面覆膜多层板)-高大模板支撑体系高低跨加强措施图

高大模板支撑体系高低跨加强措施图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:6.60MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-06-11   |  只看该作者      

2

高大模板施工方案,高强双面覆膜多层板,扣件式满堂钢管脚手架支撑体系,本稿共46页,附图丰富,资料可供参考。

aying19866

海南  | 工程造价

0 关注

0 粉丝

1 发帖

1 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20