[福建]高层综合楼大体积混凝土施工方案

发表于2014-03-18     904人浏览     1人跟帖     总热度:292  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:1.92MB
  • 等级:

资料目录

  • 一、工程概况
  • 二、编制依据
  • 三、施工计划
  • 四、施工工艺技术
  • 五、施工安全保证措施
  • 六、劳动力计划
  • 七、计算书

内容简介

本工程包括两栋综合楼,两幢高层办公楼(裙房5层)及地下室(2层),总建筑面积89545.67㎡,其中地上64748.23㎡,地下24797.44㎡。
  三、施工计划:
  1、总体思路
   本工程大体积混凝土主要分布在综合楼一、二基础承台,其中以综合楼一大体积砼浇注量最大,初步计算方量为650m3,本方案主要从大体积混凝土浇注的原材组织、运输、浇注、温控、养护及应及预案等方面考虑,以便指导现场施工。(大体积砼的具体位置、轴线、厚度)
  ……
  ㈢大体积砼浇筑方法
   对大体积承台砼分层下料,分层振捣,每层浇筑高度控制在40cm左右,防止漏振或过振影响砼工程质量。
  1、大体积承台浇筑线路
   推进浇筑方法如下:先从底层开始由二个角到中部,分7道浇捣完,按底层浇捣次序浇捣第二层,如此反复直至第七层浇捣完毕。估计每层浇筑1h,共7小时浇捣完毕。
  2、振捣:振捣时布置两排三道振动棒,第一道在混凝土泵管出口,第二道在混凝土斜坡中间,第三道在混凝土坡脚。三道相互配合,保证覆盖整个坡面,确保不漏振,随着混凝土浇筑工作的向前推进,振动棒也相应跟上,以确保整个混凝土的质量,自然流淌坡度控制在1:6~1:10。经测算,浇筑段面最大、浇筑厚度400mm时,约需混凝土90m3,按混凝土初凝时间6h计,满足要求,不会出现冷接头。
  ……
  ㈢大体积砼施工控制其内外温差小于25℃的几项技术措施
  1、控制内约束温度裂缝的措施
   (1) 控制混凝土内外温差、表面与外界温差,防止混凝土表面急剧冷却,采用混凝土表面保温措施或蓄水养护措施;
  (2) 加强混凝土养护,严格控制混凝土升温速度,使混凝土表面覆盖温差小于8-10°C;
  ……