资料目录
内容简介
该工程结构形式为框架结构。为25栋别墅,总建筑面积24538m2,地上3-4层;最大柱间距8.5m×8.5m。
地梁、底板采用240 砖胎模砌筑,地下室墙体、框架柱、顶板、梁及楼梯采用木胶合板。
【模板施工】
模板支设:模板支设前用空压机将楼面清理干净。不得有积水、杂浮浆剔除,用水冲净。所有内侧模板必须刷水性脱模剂。
施工缝:地下室底板按后浇带划分施工流水段,底板施工缝就留在后浇带。根据设计要求,地下室外墙水平施工缝留设在地梁以上300mm 处,地下室剪力墙墙体与地下室底板同时浇筑。
地下室吊模:地梁以上300mm 外墙与底板同时浇筑,采用木胶合板吊模,模板下面采用“L”形钢筋焊接在底板上层附加筋上,以固定模板位置,防止模板跑位。集水坑等用木胶合板和木方制作成筒模,钢筋绑扎完成后,人工制作筒模并在混凝土浇筑前压上配重,防止上浮。
【排架搭设】
模板支架工艺流程:安放垫板→搭设立杆并同时搭设扫地杆→搭设水平杆→设置剪刀撑、纵横水平杆、斜杆→接立杆→安装模板、木方→校正。
搭设要点:
1、一次搭设高度高出操作架不宜大于一步;
2、钢管排架如因高度不够需要垫板应准确放在定位线上,垫板面积不宜小于0.12m2,宽度不宜小于220mm,木垫板长度不宜小于2跨,厚度不宜小于50mm;
3、立杆搭设:底部立杆必须采用不同长度的钢管,立杆连接必须交错布置,相邻立杆的连接不应在同一高度,其错开的高差不得少于500mm,并置于不同的构架框格内;立杆接头连接宜采用对接连接,采用搭接连接时,搭接长度不应小于1m,不少于2个旋转扣件固定,固定间距不应小于300mm;
4、纵横向水平管的搭设:钢管长度不宜小于3跨;接头宜采用对接扣件连接,采用搭接时,搭接长度不小于1m,不少于2个旋转扣件固定,固定间距不小于800mm;
5、剪刀撑搭设要点:每副剪刀撑跨越立杆的根数不应少于4根,也不得超过7根,与纵向水平杆呈450~600;剪刀撑应用旋转扣件固定在立杆横向水平杆上,其交点距主节点的距离不应大于150mm;
6、单水平加强层:高支撑架的顶部和底部(扫地杆的设置层)必须设单水平加强层(水平斜杆),且必须与立杆用扣件紧密连接,设斜杆的框格数量应大于该水平层框格总数的1/3。
7、斜撑杆:沿柱间距每道布置2根斜撑杆,斜撑杆与地面成45°~60°,上端与立杆用扣件紧密连接,底端与柱根牢固相抵,不得滑移。