  • 脚手架计算书:悬挑式脚手架
  • 编制时间:2013年
  • 基本参数:立杆纵距为0.9m,立杆横距为0.9m,立杆步距为1.5m。
  • 施工重点、难点:施工场地限制只能从标高4.9米以上部位搭设扣件式钢管脚手架。

资料目录

  • 目 录
  • 第一章 编制依据
  • 1.1 施工图纸及施工组织设计
  • 1.2 施工规范及标准
  • 第二章 工程概况及现场情况分析
  • 2.1 体育馆工程概况
  • 2.2 施工现场情况分析
  • 第三章 工程组织部署
  • 3.1 工程管理目标
  • 3.2 施工前的准备
  • 3.3 劳动力计划
  • 3.4 施工材料供应计划
  • 第四章 钢管脚手架方案
  • 4.1钢管脚手架设计
  • 4.2满堂架及悬挑架体构造与搭设要求
  • 4.3 钢管附着架构造与搭设要求
  • 4.4 脚手架搭设技术与安全要求
  • 4.5脚手架拆除安全技术要求
  • 第五章 脚手架安全保证措施
  • 5.1 项目部安全保证体系
  • 5.2 脚手架安全技术交底
  • 5.3安全保证措施
  • 5.4危险源识别
  • 5.5预防措施、应急准备与响应措施
  • 第六章 脚手架计算书
  • 6.1 钢管悬挑脚手架计算书
  • 6.2 脚手架搭设图

内容简介

【工程概况】
   本工程结构形式:主体钢框架结构,屋面网架结构,墙面管桁架结构。建筑规模:地上三层,局部地下一层,建筑总高度23.8米,铝板幕墙檐口高度28.5m。建筑面积19965.8㎡。
   本工程采用扣件式钢管脚手架,施工场地限制只能从标高4.9米以上部位搭设扣件式钢管脚手架。脚手架形式为满堂脚手架拉结式外悬挑钢管脚手架进行施工作业,正倒“V”型尖角部位及倾斜部位局部搭设阶梯式附着脚手架。
  【脚手架搭设】
   施工工艺:底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→安全平网→外密目网。
   脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除;立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。
   连墙件的安装应随脚手架搭设同步进行,不得滞后安装;当单、双排脚手架施工操作层高出相邻连墙件以上两步时,应采取确保脚手架稳定的临时拉结措施,直到上一层连墙件安装完毕后再根据情况拆除。
   脚手架剪刀撑与双排脚手架横向斜撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,不得滞后安装;连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。
   在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。
   对接扣件开口应朝上或朝内;各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。
   在拐角、斜道平台口处的脚手板,应用镀锌钢丝固定在横向水平杆上,防止滑动。脚手架每隔3步满铺一层脚手板,每隔6.0m设置一道水平大眼网。
  【脚手架拆除】
   工艺流程: 安全网-脚手板-斜杆-连墙杆-大横杆-小横杆-(顶杆)-立杆。
   安全要求:
  (1)脚手架拆除前应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等.
  (2)脚手架拆除前应根据检查结果补充完善施工脚手架专项方案中的拆除顺序和措施,经审批后方可实施。
  (3)脚手架拆除前应对施工人员进行交底;脚手架拆除前应清除脚手架上杂物及地面障碍物;钢管脚手架拆至地面尽头时,特别是最后里外四根立杆时,应集体配合,防止倒架事故。实施地杆措施的脚手架,应在拆除地杆后再拆第一步水平杆,顺序相反,容易倒杆。
  (4)脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。
  (5)分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固;当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。
  (6)架体拆除作业应设专人指挥,当有多人同时操作时,应明确分工、统一行动,且应具有足够的操作面。
  (7)卸料时各构配件严禁抛掷至地面;运至地面的构配件应按本规范的规定及时检查、整修与保养,并应按品种、规格分别存放。
  共43页 编制时间:2013年

[内蒙古]体育馆扣件式钢管脚手架施工方案(附图及计算)

[内蒙古]体育馆扣件式钢管脚手架施工方案(附图及计算)-

[内蒙古]体育馆扣件式钢管脚手架施工方案(附图及计算)-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:667.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-11-15   |  只看该作者      

2

本方案体育中心外墙为异形钢结构,外幕墙为铝单板幕墙,施工时采用满堂脚手架与阶梯式脚手架搭设;同时还有悬挑架的结构;附有图纸及计算书,施工说明详细,是借鉴学习的好材料。