- 文件格式:doc
- 文件大小:8.18MB
- 等级:
- 高度类别:高层建筑
- 结构形式:钢筋混凝土结构
- 钢筋混凝土结构:框架剪力墙
- 模板材料:木胶合板模板, 钢模板
- 模板体系:大模板
- 主要部位:柱, 梁, 剪力墙, 楼梯
- 特殊节点详图:洞口, 阴阳角
- 楼板支撑架:其他
- 模板计算书:墙模板, 柱模板, 梁模板, 支撑架
- 编制时间:2008年
资料目录
- 目 录
- 1. 工程概况 3
- 1.1总体概况 3
- 1.2各部位主要截面尺寸 3
- 2. 模板体系选择 4
- 2.1地下室外墙模板 4
- 2.2地下室内墙 30
- 2.3剪力墙模板 31
- 2.4柱子模板 32
- 2.5楼板模板 36
- 2.6梁模板 36
- 2.7楼梯模板设计 37
- 2.8预留洞口、门洞模板设计 38
- 2.9后浇带模板设计 39
- 3.模板的配置 39
- 3.1地下室内墙模板配置 39
- 3.2地下室外墙模板施工 39
- 3.3剪力墙模板 39
- 3.4柱子模板 41
- 3.5楼板、梁模板的配置 44
- 3.6楼梯模板设计 44
- 4.隔离剂的选用及使用注意事项 44
- 4.1隔离剂 44
- 4.2墙、柱、梁侧模 44
- 4.3顶板 44
- 5.模板的制作与加工 44
- 5.1对制作与加工的要求 44
- 5.2对制作与加工的管理和验收的具体要求 46
- 6.模板的存放 47
- 6.1存放的位置及场地地面的要求 47
- 6.2一般技术与管理的注意事项 47
- 7.模板的安装 47
- 7.1一般要求 47
- 7.2墙体模板 47
- 7.3方柱模板、可调柱模板安装 51
- 7.4圆柱玻璃钢模板 52
- 7.5梁板模板 52
- 7.6楼梯模板 55
- 7.7预留洞口模板 55
- 8.模板拆除 55
- 8.1拆除的顺序 55
- 8.2侧模拆除的要求 55
- 8.3底模拆除的要求 55
- 8.4后浇带模板的拆除时间及要求 57
- 8.5拆模注意事项 57
- 9.模板的维护与修理 57
- 9.1各类型模板在使用过程中注意事项 57
- 9.2木胶合板的维修 58
- 9.3大钢模及其角模的维修 58
- 10.质量要求 58
- 11.安全注意事项 59
- 11.1一般规定 59
- 11.2模板安装 60
- 11.3模板拆除、堆放 61
- 11.4模板安装注意事项 61
- 12.环保注意事项 61
- 13.模板承载能力及变形验算 61
内容简介
【工程概况】
本工程建筑面积77913平方米,地下3层,地上16层。
本工程地下室外墙模板全部采用单面支模,面板采用18mm覆膜木胶合板,竖肋采用45×100几字梁,横肋采用2[10槽钢,模板支撑采用工具式支撑架。模板支撑采用移动式型钢支架。
单侧支架由埋件系统、架体和底滚动轮子组成。
【模板的安装】
墙体模板施工程序:弹线→钢筋、水电管(盒)隐蔽→门洞定型模板→安装墙体一侧模板→安装墙体另一侧模板→安堵头模板→调整固定→预检。
方柱模板、可调柱模板安装施工程序:弹柱位置线→柱接茬施工缝处理→安装柱模板→安装槽钢柱箍(木胶合板模板时)→柱模板支撑加固→调整垂直度→复核上口尺寸→预检。
玻璃钢圆柱模板施工工艺流程:柱筋隐检→清扫柱根→搭设操作平台→柱模就位→闭合柱模并固定接口螺栓→安装缆风绳,调整垂直度→浇筑混凝土→拆模→清理模板,刷脱模剂。
梁板模板施工程序:弹线→搭设梁架满堂脚手架→调整标高→铺梁底模模板→安装梁侧模→安装龙骨→铺顶板模板→校正标高→预检→梁、板钢筋绑扎。
楼梯模板:楼梯木模板先安装平台模板,再装楼梯底模,然后吊装楼梯钢模板。
预留洞口模板:预留洞口模板必须几何尺寸准确,连接紧固,每隔500mm设一道横撑并加设剪刀撑,利用洞边加筋控制其位移。
【模板拆除】
拆除顺序:模板拆除顺序与安装顺序相反,先支后拆,后支先拆,先拆除非承重模板,后拆除承重模板,先拆外墙模板后拆内墙模板。
共75页 编制时间:2008年
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
- 文件格式:doc
- 文件大小:8.18MB
- 等级: