【工程概况】:
本变电站总占地面积68亩,围墙内占地面积58亩。本期土建部分主要包括:主控通信楼、保护室、架构及设备支架、围墙、主变基础防火墙、站内外道路、电缆沟以及水工、空调、消防系统等。电气部分主要包括:1000MVA主变压器1台,500kV部分采用HGIS设备。
本工程共5道防火墙,防火墙长13.7m,高7.5m,钢材含量为65吨,混凝土方量为220立方,混凝土标号C30。主变防火墙是本工程的亮点之一,采用钢筋混凝土框架结构填充清水墙工艺,即整体定型钢模板进行施工,框架柱采取倒角工艺,整体防火墙框架一次浇筑成型,清水墙砌筑。
【对策实施】:
方案一:
防火墙高7.5米,从顶部向下直接浇筑时,混凝土会产生漓淅,我们专门制作了管状串桶进行混凝土下料,振捣分层进行,先用一根振动棒从柱顶一直插到柱根部,振捣柱底及面,而后在二层柱梁交口插入第二根振动棒边下混凝土边振捣,边浇筑边向上拔棒,严格按照技术要求进行振捣,保证振捣密实。
方案二:
1.与混凝土搅拌站协商,配制混凝土能达到坍落度为180mm。
2.严格控制配合比,保证混凝土能够满足生产施工要求。
方案三:
定型模采用3mm厚的钢板制作,加钢板肋加强模板刚度,模板接缝平直、严密,支模时,在每层梁柱交叉处加盖板封堵,防止混凝土因压力过大涌出。
方案四:
QC小组对清水墙的排砖方式及砖缝的尺寸进行周密策划,框架间填充48层清水砖,上下各留10mm灰缝,确定采用一顺一丁的组砌方式,砖缝尺寸确定为10mm,墙体的垂直度、平整度控制在2mm以内,立缝不出现游丁走缝现象。勾缝采用水泥掺加氧化铁的材料进行勾缝,颜色与墙体协调美观,严格控制清水墙的外观质量。
ppt格式 共22页 编制时间:2011年4月
混凝土下料
定型钢模板
清水墙