资料目录
内容简介
【工程概况】:
本工程总建筑面积:71046㎡,地下2层,地上9层,基础形式为梁筏基础,结构形式为框架-剪力墙,地下防水分为结构自防水、材料防水、构造防水。
基础底板外侧模:采用M5.0水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑240mm厚砖胎模;基础底板高低跨、反梁侧模、电梯坑、积水坑内侧模:采用15mm厚覆膜胶合板;地下室外墙及与墙相连的柱:采用18mm厚覆膜胶合板;东西配楼1—4#筒墙体:采用大钢模,车道竖向墙体采用18厚覆膜胶合板;独立柱:采用可调截面形式的钢模板;梁、板等水平构件:采用15mm厚覆膜胶合板;楼梯模板:底模采用15mm厚覆膜胶合板。
【模板的安装】:
1基础底板模板安装要点:
①支模前,将基础底板内的杂物清理干净。同时校正钢筋位置,防止钢筋偏移,以保证钢筋保护层厚度满足要求。
②在垫层上弹出轴线和基础四周边线,并且弹出支模的位置线,以控制和检查支模质量。
2墙体模板安装工艺流程:
①内墙模板安装:弹线→找平→安装门窗洞口模板→一侧墙模安装就位→安装斜撑临时固定→插入穿墙螺栓及塑料套筒(人防墙及人防临空墙用带止水片的“三节头”做为对拉丝)→清扫墙内杂物→安装就位另一侧模板→安装斜撑→穿墙螺栓穿过另一侧模板→调整模板位置→紧固穿墙螺栓→斜撑固定→与相邻模板连接→拉通线调直→预检。
②外墙模板安装:安装前准备→外侧墙模吊装就位→插入穿墙螺栓(带止水片的“三节头”)→清扫墙内杂物→安放止水条→安装就位内侧墙模板→穿墙螺栓穿过另一侧墙模→调整模板位置→紧固穿墙螺栓→相邻模板就位紧固→斜撑固定→与相邻模板连接→拉通线调直→预检。
3可调柱模安装:
将安装支腿、挑架后的柱模吊装到柱边线处→用钢销将四片柱模锁紧,调整柱模的截面尺寸→旋转支腿上的调节丝杆,调整柱模的垂直度→将柱模的支腿固定好,如柱子较高时需加一些斜向支撑。
4梁板模板安装工艺流程:
搭设梁底立杆→立杆上安装顶托(调好标高)→安装梁底主龙骨(顺梁底方向)→安装横向主龙骨(垂直梁底方向)→铺设梁底模(必须带线)→调整梁底标高(做好起拱高度)→绑梁钢筋→安装梁侧模→穿对拉螺杆→安装侧模支撑→预检。
搭设满堂脚手架→安装主楞→安装次楞→柱头模板→调整楼板下皮标高及起拱→铺板模→校正标高→加设立杆水平拉杆→设置侧模板→预检。
5楼梯模板安装:
楼梯模板施工前应根据实际层高放样,先支设平台模板,再支设楼梯底模板,然后支设楼梯侧板,应先在侧板内侧弹出楼梯底板厚度线和侧板位置线,在梯板钢筋绑扎完成后,把定型的楼梯踏步模吊装就位。为确保踏步线条尺寸的准确,踏步板的高度必须与楼梯踏步的高度一致,放样时,须预留出装修面层的厚度。楼梯模板支撑体系采用钢管加快拆头斜撑,斜撑间距1m,中间设横向拉杆一道。
6特殊部位模板安装:
1)梁柱接头模板;2)施工缝模板;3)与剪力墙相交的梁板模板;4)洞口模板;5)不同混凝土交接处模板。
共77页 编制时间:2009年