【工程概况】:
本工程总建筑面积40844.39㎡,地下2层,地上35层.
主要用电设施:100m高扬程水泵;QTZ80C塔吊;HBT80砼地泵;钢筋加工场;办公区;楼层用电;电焊机;镝灯。
本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。现场采用380V低压供电,使用一台的变压器,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。根据施工现场用电设备布置情况,总线采用电缆线埋地敷设,一级箱采用电缆线埋地敷设,消防水泵采用电缆线埋地敷设,二级箱采用电缆线埋地敷设, 100m高扬程水泵采用电缆线埋地敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。
【电气设备安装】:
(1)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与配电箱体应作电气连接。
(2)配电箱、开关箱内的各种电器应按规定的位置紧固在安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。
(3)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。
(4)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm2的绝缘铜芯导线。导线接头不得松动,不得有外露带电部分。
(5)各种箱体的金属构架、金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应经过接线端子板连接。
(6)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引出及引入的导线应留出适当余度,以便检修。
(7)导线剥削处不应伤线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘卷压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。
【现场电缆线路】:
(1)电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设,严禁沿地面明设。
(2)电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.8 m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。
(3)橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。
(4)电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。
(5)在有高层建筑的施工现场,临时电缆必须采用埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,同时应靠近负荷中心,固定点每楼层不得小于一处。电缆水平敷设沿墙固定,最大弧垂距地不得小于1.8m。
共27页 编制时间:2010