本工程结构类型为框架剪力墙结构.
【脚手架设计参数】:
1)立杆纵向间距1.50m, 里外立杆中心距离1.05m,里立杆距墙0.30m。
2)大横杆步距1.8m,底部扫地杆上皮离垫板高度0.20m。
3)连墙件:采用钢管扣件,按二步三跨设置,并从第一步纵向水平杆处开始设置。
4)剪刀撑:剪刀撑水平方向间隔设置,每组剪刀撑跨越立杆数为5跨,每组剪刀撑间距视一个侧面架子立杆布置情况而定,最大不超过9 m;每组剪刀撑在垂直方向上连续设置至脚手架顶部。
5)脚手板:上步架操作层及以下三步架面满铺竹编脚手笆(即铺4层)。
6)密目网:第二步架以上,脚手架外围用绿色密目网全封闭,设置于外立杆内侧。
【搭设顺序】:
立杆→横楞(小横杆)→牵杠(大横杆)→搁栅→剪刀撑→脚手笆→栏杆→安全网。
【注意事项】:
1) 脚手架要结合工程进度搭设,搭设未完的脚手架,在离开作业岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患,确保架子稳定。
2) 在带电设备附近搭、拆脚手架时,宜停电作业。
3)脚手架搭设到高于在建建筑物顶部时,里排立杆要低于沿口40~50cm,外排立杆高出沿口1.5m,高出女儿墙上皮1M,搭设两道护身栏,并挂密目安全网。
4)脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。每搭完一步脚手架,应校正步距、纵距、横距及立杆垂直度。
5)开始搭设时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。
6)扣件安装应符合下列规定:螺栓拧紧力矩不应小于40N/M,且不应大于65N/M;对接扣件开口应朝上或朝内;各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。
7)六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止脚手架搭设作业。
8) 脚手架验收:脚手架应实行分步(段)搭设分步(段)交验使用。搭设完毕,应按规定要求进行验收,验收合格的脚步手架在明显部位挂上验收合格牌。
【拆除顺序】:
按搭设的反程序进行拆除,即密目安全网→踢脚板→防护栏杆→搁栅→斜拉杆→连墙杆→大横杆→小横杆→立杆。
【安全使用要求】:
1) 砌筑脚手架作业层上施工荷载不得超过3KN/m2,粉刷脚手架作业层上施工荷载不得超过2KN/m2。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上; 严禁悬挂起重设备。
2) 在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆和纵横向扫地杆;严禁拆除连墙件。
3) 脚手架使用中,应定期检查下列项目:
(1)杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架的构造是否符合要求。
(2)地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空。
(3)脚手架立杆的沉降和垂直度是否符合规定要求。
(4)安全防护是否符合要求。是否超载。
4) 不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。
5) 在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。
共24页