资料目录
内容简介
本施工方案旨在保证钢骨柱混凝土施工质量,主要从钢骨柱钢筋的绑扎、模板的安装到混凝土制作、运输、入模、振捣和养护的全过程具体操作进行说明,确保混凝土施工质量达到设计要求。
本工程结构形式采用型钢混凝土框架—钢筋混凝土筒体混合结构,外框柱钢骨混凝土柱(SRC 柱),核心筒现浇钢筋混凝土结构,地面以上塔楼,核心筒之外区域钢—混凝土压型钢板组合楼盖。其中钢骨柱主要有AC、ACC、CC、以及IC四种型号。
3、施工方法
3.1 施工顺序
本钢骨柱结构施工,主要同主体结构同步,先地下室,再上部结构。在同一施工段中,先核心筒后外框柱钢骨混凝土柱(SRC 柱),对于单个钢骨柱,先钢骨钢结构施工后混凝土结构施工。
在地下室地下三层施工中,外框架上的AC,ACC柱连同相连的剪力墙体提前施工,为AC,ACC柱在-0.2m 处的钢结构构件提供条件。其他的钢骨柱与楼层施工同步。
在上部结构施工中,由于钢管柱没有外包混凝土,并没有其他相连的剪力墙结构,根据钢结构的钢骨吊装节段,钢骨安装完成后,将钢骨混凝土可以一次性施工完成。 本工程中所有的型钢工字钢芯柱均采用同楼层同步施工。
3.3 施工工艺
3.3.1 钢骨吊装
桁架筒区域地下室底板施工完成后,进场一台400t 履带吊地下室钢骨柱,地下室钢结构安装至+1.1m ,以保证地下室混凝土结构施工的连续性。钢管安装详见钢结构安装方案。吊装完成后,400t 履带吊退场,由总包单位施工地下室混凝土结构。
3.3.2 柱脚混凝土浇筑
钢管安装后,接着安装-0.2 米层钢骨架RC框架梁,待所有的钢结构安装调试后,进行柱脚混凝土的浇筑。
……