本工程主楼从六层顶板开始为无粘结预应力空心楼板,预应力采用后张拉,板厚300mm。
板中预应力筋的铺放:1)预应力筋铺设前,由现场施工小组长和技术员核实每跨内所放的预应力筋是否与图纸标注相符合。2)布设无粘结预应力筋时按照支架的位置布设,预应力筋应保持走向顺直,减少平面外弯曲。3)无粘结预应力筋的定位应牢固,浇筑混凝土时不应出现位移和变形。4)端部的预埋垫板应垂直于预应力筋,锚具与垫板应贴紧。
预应力筋的吊扎:在板内0.125L处反弯点位置预应力筋与板上铁钢筋吊扎在一起,高度控制在距板底178mm;支座处与梁主筋绑扎在一起,其高度距板面不大于80mm;最低点与板底钢筋绑扎在一起;
无粘结预应力筋锚固端施工:端部采用挤压锚具,将组装好的固定端锚具按设计要求的位置绑扎牢固,锚具与垫板应贴紧。
预应力筋张拉:4) 张拉顺序:总体顺序先拉下层,再拉上层;先拉短向,再拉长向。依次张拉。5)张拉中,随时检查张拉结果,理论伸长值与实测伸长值的误差不得超过施工验收规范允许范围(-6%,+6%)。否则应停止张拉,待查明原因,并采取措施后方可张拉。6)在张拉之前,板底支撑不能拆除;但是侧模可以拆除。张拉后,若施工荷载小于板的设计使用荷载,则板的支撑才可以拆除。
…………