- 文件格式:doc
- 文件大小:1.70MB
- 等级:
- 高度类别:多层建筑
- 结构形式:钢筋混凝土结构
- 钢筋混凝土结构:框架, 剪力墙
- 模板材料:木模板, 木胶合板模板
- 主要部位:梁, 剪力墙
- 特殊模板支撑:高支模
- 楼板支撑架:扣件式
- 模板计算书:梁模板, 支撑架
- 编制时间:2009年
- 施工主要设备:电子经纬仪、精密水准仪、全站仪一台、自动安平水准仪、红外线水准仪、激光垂直仪、对讲机、检测板手
- 施工重点难点:24.3m大跨度模板支设
资料目录
- 一.编制依据 3
- 二.工程概况 3
- 三.支模体系设计 6
- 3.1设计重点和关键技术 6
- 3.2超高超大跨模板支撑体系设计选型 6
- 四.施工准备 7
- 4.1材料准备 7
- 4.2机械准备 8
- 4.3技术准备 8
- 五.施工工艺 9
- 5.1 施工顺序 9
- 5.2顶板模板 9
- 5.3 梁模板 9
- 5.4 剪刀撑设计 10
- 5.5 脚手架搭设要点 11
- 5.6 支撑体系搭设 15
- 5.7 混凝土浇筑 15
- 六.支撑体系检查、验收 16
- 6.1扣件架构配件材质证明 16
- 6.2 构配件进场质量检查的重点 16
- 6.3 脚手架搭设质量阶段性检验 17
- 6.4整体脚手架重点检查内容 17
- 6.5脚手架验收具备的技术文件 17
- 七.模板拆除 17
- 八.安全施工措施 18
- 8.1材质及其使用的安全技术措施 18
- 8.2 脚手架搭设的安全技术措施 18
- 8.3 脚手架拆除的安全技术措施 19
- 九.应急措施 20
- 9.1应急工作流程图、应急小组 20
- 9.2突发事件风险分析和预防 21
- 9.3突发事件应急预案 23
- 十.施工计划 24
- 10.1施工进度计划 24
- 10.2材料计划 25
- 10.3劳动力计划 25
- 十一.支撑体系计算书 26
- 11.1 参数信息 26
- 11.2 梁侧面模板验算 28
- 11.3 穿梁螺栓的计算 33
- 11.4 500×2000梁底模板验算 34
- 11.5 450×1800梁底模板验算 42
- 11.6 板支撑验算 49
内容简介
根据本工程24.3m跨度、以500mm×2000mm为主梁截面的设计特点,因此选用整体稳定性较好的普通扣件式脚手架体系,满足高支模的施工要求。
梁底支撑体系搭设:梁底部钢管采用扣件钢管对接,立杆与水平杆采用直角扣件连接。接头交错布置,水平方向杆件利用满堂扣件架横向连接杆件。地面铺设50mm厚脚手板,延钢管方向通长设置。顶部支撑点位于顶层横杆时,应靠近立杆,且不宜大于200mm。
支撑体系搭设:立杆的接缝应错开,即第一层立杆应用长6m和5m的立杆错开布置。
脚手架拼装到2层顶板高时,应用经纬仪检查横杆的水平度和立杆的垂直度。并在无荷载情况下逐个检查立杆底座有否松动或空浮情况,并及时旋紧可调座和薄钢板调整垫实。立杆的垂直度应严格加以控制:30m以下架子按1/200控制,且全高的垂直偏差应不大于10cm,脚手架的垂直度必须严格控制,以免影响整体稳定性。
梁侧模板参数
主楞间距(mm):300;
次楞根数:6;
穿梁螺栓水平间距(mm):300;
穿梁螺栓竖向根数:5;
穿梁螺栓竖向距板底的距离为:200mm,300mm,300mm,400mm,400mm;
穿梁螺栓直径(mm):M14;
…………
71页 2009年