[山西]体育馆清水混凝土施工方案

发表于2013-04-09     1382人浏览     1人跟帖     总热度:184  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:5.41MB
  • 等级:
  • 高度类别:多层建筑
  • 钢筋混凝土结构:剪力墙, 排架
  • 普通混凝土等级:C30, C50
  • 防水抗渗等级:P8
  • 混凝土功能:防水混凝土, 清水混凝土
  • 混凝土材料:钢筋混凝土
  • 大体积混凝土浇筑:分层连续浇筑
  • 养护方法:覆盖养护, 洒水养护
  • 编制时间:2009年

资料目录

  • 一、 编制依据 1
  • 二、工程概况 .1
  • 三、本工程清水混凝土范围及作法 .2
  • 四、施工准备 .2
  • 4.1人员准备 .2
  • 4.2 技术准备 3
  • 4.3 材料准备 3
  • 五、普通清水混凝土施工工艺流程 4
  • 六、普通清水混凝土施工技术要点 5
  • 6.1 施工测量与垂直度控制 .5
  • 6.2 钢筋工程 5
  • 6.3 模板工程 6
  • 6.4 混凝土工程 9
  • 6.5 混凝土表面处理.10
  • 七、 普通清水混凝土质量标准11
  • 7.1钢筋质量标准 11
  • 7.2模板质量标准 14
  • 7.3混凝土质量标准14
  • 八、成品保护 .14
  • 8.1钢筋成品保护 14
  • 8.2模板成品保护 14
  • 8.3混凝土成品保护 .15
  • 九、安全保证措施 15

内容简介

主体育场总体轮廓为直径300米的圆形。看台外轮廓为近椭圆形,根据设计要求,本项目清水混凝土范围主要为:位于G轴二层16根Y字型异型钢与混凝土组合框架柱、一层外露圆形独立框架柱、二层~五层圆形独立框架柱以及所有与其相连的梁柱节点、梁板节点。
   混凝土浇筑:1)钢筋隐蔽、模板支设经验收合格后,方可进行混凝土的浇筑。浇筑前,要进行书面技术交底,选择有经验的混凝土工振捣,并加强对施工的指导和监督管理。2)柱浇筑前,要先在柱底部浇筑50mm厚的同配合比的水泥砂浆,随即分层泵入混凝土,分层浇筑厚度不得大于500mm,振捣棒要“快插慢拨”、振捣均匀、密实,振捣时间以混凝土翻浆不再下沉和表面无气泡泛起,表面为水平状态,模板边角填满充实为准,一般在15s左右。并在振捣过程中将振捣棒上下抽动,将气泡引出,振捣棒插入下层混凝土表面的深度大于50~100mm。振捣棒移动间距为400mm。
   3)梁柱节点等钢筋密集部位采用直径30mm振捣棒,移动间距为300mm。4)施工缝的处理:清水混凝土浇筑前,先剔除施工缝处松动的石子和浮浆,剔凿完毕后清理干净。5)混凝土浇筑过程中由专人负责模板检查,并经常敲打正在浇筑部位的柱模板。
   清水混凝土保护层施工:1)本工程设计在混凝土表面刷专用剂,微着色混凝土保护剂。2)施工前,与建设、监理等单位根据本工程清水混凝土实际底色,确定样板部位,在该部位按照材料说明书进行局部修补、色差调整、基准颜色确定及混凝土保护剂涂刷等工序样板施工,每一工序完成后作为样板验收后进入下一工序样板施工。样板确定后,进行技术交底,专人施工。
   …………
   18页 2009年

[山西]体育馆清水混凝土施工方案

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:5.41MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-04-09   |  只看该作者      

2

体育馆清水混凝土施工方案,介绍较详细,可以学习借鉴。

中建协

中国  | 建筑施工

2 关注

206 粉丝

999+ 发帖

418 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20