接料台搭设:接料台设置采用φ48X3.0mm钢管4排单立杆搭设方式,脚手架与人货电梯立柱相连接。接料台大小具体根据施工电梯使用位置搭设,每层接料台与结构面平齐,外侧略高内侧20cm,接料台与电梯笼正对面设置内开外闭安全防护门(必须设置外限位)。楼层挑架采用16#工字钢悬挑,做法同外架。平台上铺50mm松木板,平台铺板与电梯吊笼间的水平距离为50mm~120mm。电梯防护门材料应为方管,高度为1500mm,插销在建筑物一侧,门的里侧用钢丝网片封闭,字体为“注意安全,随手关门”。
   一至六层采用室外落地式接料平台,总搭设高度最高为18米,7层以上采用悬挑式接料平台。
   2、扣件为可锻铸造扣件,其材质应符合建设部《钢管脚手架扣件》GB15831的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧扭力矩达65N•m时不得破坏。旧扣件在使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。
   3、水平悬挑梁,其钢材强度等级为Q235-A,型号见材料表,水平悬挑梁所使用的钢材必须表面平整,无锈蚀。截面有足够的抗弯抵抗矩,在满载条件下其挠度变形应满足相应设计要求。
   4、U型螺栓应符合现行国家标准《钢结构设计规范》(GB50017)的有关规定。固定钢梁的钢筋拉环应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)规定。
   5、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。
   6、脚手板、脚手片采用符合有关要求。
   7、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证。
   …………