人防围护结构防护密闭性能的质量控制
   螺栓孔:1)本工程中的人防区域,外墙为防水混凝土,模板设计均采用带有止水环的Φ14的钢筋进行加固模板混凝土墙体拆模板后,及时将穿墙螺栓切除。2)人防区域的门框墙、密闭隔墙、临空墙均采用带有止水片的穿墙螺栓进行模板加固。具体门框墙、密闭隔墙、临空墙详见图纸。
   留洞:1)本工程中塔吊位置的顶板区域留洞,在施工中,由于车库面积较大,楼板模板的工程量较大,拆除后的模板应周转使用,因此,在顶板上会预留4mx4m的预留洞。2)预留洞的留置方法是:洞口部分的钢筋不断,浇筑顶板之后,在拆除顶板模板之前,将钢筋按50%的错开从中切断,将钢筋甩上来,留出洞口。顶板处的洞口周围设置橡胶止水条的位置,留在板中。
   3)本工程中墙体中留洞,土建图纸上显示的都是暖洞,均在普通混凝土墙体上。临空墙、地下室外墙、防护单元墙、人防门框墙、密闭门门框墙,设备管线穿人防构件密闭套管预埋,现场配合设备图纸做好各专业管线的预埋。4) 凡穿越地下室外墙的管道洞口,均需按规范要求设置洞口加强筋,穿墙管防水采用固定式穿墙管防水构造,在管道穿墙部位的中部焊接钢板密闭止水环,止水环宽度为100mm,管道与地下室外墙外口接触部位采用防水柔性密封膏嵌实。
   钢筋锚固和搭接要求:本工程中车库为三级抗震等级,车库筏板为非抗震;2#、3#楼的地下二层为三级抗震,其余均为二级抗震等级。根据抗震等级,参照11G101图集,确定锚固长度和搭接长度。
   人防工程地下防水质量控制措施:本工程底板以下和地下室外墙防水卷材,采用4+3厚SBS改性沥青防水卷材,聚酯胎、Ⅱ型。基本要求:所选用的基层处理剂、胶黏剂、密封材料等配套材料,均应与铺贴的卷材材性相容。
   铺贴防水卷材前,应将找平层清理干净,在基层上涂刷基层处理剂;当基层较潮湿时,应涂刷湿固化型胶黏剂和潮湿界面隔离剂。卷材防水应敷设在混凝土结构的迎水面,底板卷材防水和外墙卷材防水应形成封闭的防水层。
   …………