底板及地梁钢筋采用Ⅲ18、20、22、25、28、32。
北段底板及地梁接头位置:上层钢筋位于支座附近1/4净跨内或锚固于支座内。下部钢筋位于跨中1/3范围内。且同一区段内钢筋接头面积不得大于总面积的50%,接头间距不得小于35d(d为钢筋直径)且不得小于500mm。
钢筋摆放位置线的标定:在防水保护层上放出轴线、基础梁和墙柱、门洞位置线,并标出底板钢筋以及墙柱插筋位置线,每根底板钢筋位置线用墨线弹在底板上,墙柱插筋在插入部分的底和顶用红漆标点标识。底板及基础梁上筋绑扎完以后,在其上(用红漆标点标识)放出柱、墙、门洞位置线(控制插筋)。基础梁箍筋摆入线在对角主筋上标出。板筋、梁主筋摆放线(位置线与标高线)分别在每层顶板模板四周和梁底模端部标出。柱、梁箍筋摆放线在对角主筋上标出……
钢筋弯曲成型:1、钢筋在弯曲机上成型时,心轴直径是钢筋直径的4倍,成型轴宜加偏心轴套,以便适应不同直径的钢筋弯曲需要。同时,为使弯弧一侧的钢筋保持平直,(当钢筋为Ⅰ级钢筋时,末端做180o弯钩,平直长度为3d)挡铁轴宜做成可变挡架或固定挡架(加角钢调整)。2、箍筋成型时,应先做样品,经工长和班组长检查合格后方可进行大面积施工。弯钩要求:135o弯钩的平直段长度为10d(且不小于75mm),两端弯钩平行,长度误差不得超过5mm。3、对于弯成900的弯钩,需先做好一个大直角三角板,用于检查角度。4、加工好的钢筋必须分构件码放整齐。
墙体钢筋绑扎施工要点:①顶板混凝土浇筑完毕后,当混凝土强度达到1.2 MPa后,可进行楼层放线,弹出墙体位置线,根据墙体位置线调整墙体插筋位置。如有偏移,应按1:6弯成打弯。钢筋的弯钩朝向混凝土内。②墙筋绑扎时,竖向筋在内,水平筋在外,搭接长度及位置按上述有关规定执行。顶层剪力墙端柱、暗柱插入梁或墙内长度及剪力墙节点均按结施大样施工。竖向钢筋的绑扎要拉好对角线控制其整体的平整度。
附:各节点详图、钢筋加工区现场平面布置图、钢筋工程流水段划分示意图、柱定位箍、预留孔的留设位置图等(CAD格式)
…………