资料目录
内容简介
本工程位于天津市,围墙基础为素混凝土条形基础。地基基础需进行换填处理,并浇筑10cm厚素混凝土垫层。围墙材料为页岩实心砖,采用水泥砂浆勾缝。围墙地面以上高度为2.5m,厚度为24cm,在围墙顶安设金属防护网。每间隔3m设一个墙垛,转角处为钢筋混凝土构造柱。
……
4、施工范围
土建:墙体砌筑、防护网安装、大门安装、站内地面、围墙散水等。
……
六、施工方法
6.1施工流程
测量放线→挖基础土方→垫层施工→素混凝土基础施工→立柱施工→砌筑围墙→钢筋混凝土压顶→金属防护网→墙面抹灰→大门安装→其他附属工程。
6.2 测量工程
1、围墙平面控制网的建立
工程开工前,测量人员对业主及设计单位提供的红线及有效测量依据进行复测,符合点位限差要求后,依据平面控制网布设,作为场区首级控制。
……
2、高程控制网的建立
⑴为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内建立高程控制网。高程控制网的建立是根据业主(设计)提供的场区水准点(至少提供三个),采用水准仪对所提供的水准点进行复测检查,校测合格后。
⑵高程控制网的精度,不低于三等水准的精度。
3、基础施工测量
⑴轴线控制桩的校测
在建筑物基础施工过程中,对轴线控制桩每半月复测一次,以防桩位移面影响到正常施工及工程施测的精度要求。
采用测量精度2级以上、测距精度2mm以内的全站仪,根据首级控制进行校测。
6.3 土方工程
6.4 钢筋工程
6.5 模板工程
6.6 混凝土工程
6.7 架子工程
6.8 砌体工程
……
6.9散水
本工程散水采用混凝土散水,其下设150mm厚灰土垫层,并应超出散水外缘100mm,院落散水宽度为1500mm,设备散水宽度为800mm。做法参见建筑构造图集《工程做法》08BJ1-1-A21-散1,做法参见图8。
……
共22页,编制于2012年。