高层住宅楼消防连廊悬挑模板支架施工方案

发表于2012-09-25     5552人浏览     2人跟帖     总热度:667  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:2.00MB
  • 等级:
  • 高度类别:高层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 钢筋混凝土结构:框架剪力墙
  • 脚手架材料:钢管脚手架
  • 脚手架搭设:双排脚手架
  • 脚手架支固:落地式脚手架
  • 连接方式:扣件式
  • 编制时间:2011年
  • 基本参数:固定钢梁尾部的二道16锚环的布置根据主梁的位置确定;第一道Π形锚环设置在距内侧端部0.20m的位置,第二道Π形锚环离第一道0.4m。Π形锚环要与楼板主筋牢固焊接,防止浇捣楼板混凝土时移位。
  • 施工重点、难点: 钢梁拟采用18#工字钢,长6m,里端2m锚固在已浇筑好的楼板上,外端4m作为排架及施工脚手架的支撑点

内容简介

三、消防连廊模板支撑方案设计
  1、由于本工程消防连廊设计为外部悬挑钢混凝土结构,连廊模板排架底部无支撑点,因此在连廊模板排架底部架设钢梁,以作为连廊模板排架支撑点之用。
  2、连廊模板排架底部支撑钢梁设置在连廊层高的下一楼层位置,钢梁上架设48×3.5mm钢管排架,以作为连廊模板的支撑。
  3、钢梁拟采用18#工字钢,长6m,里端2m锚固在已浇筑好的楼板上,外端4m作为排架及施工脚手架的支撑点;钢梁外端设置斜撑,斜撑采用18#槽钢,支撑在钢梁的下一楼层剪力墙上。
  4、工字钢钢梁水平间距1.4m,里端设置二道(局部三道)锚环(HPB235级16钢筋)。
  ……
  四、消防连廊模板支架力学计算:
  4.1梁模板支撑架计算(按最不利工况梁的截面200mm×500mm计算)
  4.2板模板支撑架计算
  4.3施工脚手架计算
  4.4悬挑架主梁、横梁及支撑杆受力计算
  ……
  六、施工方法:
  6.1悬挑钢梁支撑架的搭设:
  1、搭设顺序为:放线定位→安装悬挑钢梁→固定悬挑钢梁→斜撑杆焊接→架设横梁→安装架体底部安全平网→搭设排架立杆。
  2、悬挑钢梁安放应按悬挑脚手架的立杆纵距和排距要求进行定位和放线。
  3、固定钢梁尾部的二道16锚环的布置根据主梁的位置确定;第一道Π形锚环设置在距内侧端部0.20m的位置,第二道Π形锚环离第一道0.4m。Π形锚环要与楼板主筋牢固焊接,防止浇捣楼板混凝土时移位。
  ……