高层商住楼模板专项施工方案(计算书)

发表于2012-06-27     1016人浏览     1人跟帖     总热度:198  

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:1.01MB
  • 等级:
  • 高度类别:超高层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 钢筋混凝土结构:框架剪力墙
  • 模板材料:木胶合板模板
  • 主要部位:楼板,剪力墙
  • 特殊模板支撑:高支模
  • 楼板支撑架:扣件式
  • 模板计算书:墙模板,柱模板,板模板,梁模板
  • 编制时间:2011年
  • 施工主要设备:电子经纬仪、精密水准仪、全站仪一台、自动安平水准仪、红外线水准仪、激光垂直仪、对讲机、检测板手

资料目录

  • 目 录
  • 一、 编制依据.....................2
  • 二、 工程概况........................2
  • 1、工程概况...................2
  • 2、建筑概况.................2
  • 3、模板工程概况.............3
  • 三、 施工计划........................3
  • 1、 施工进度计划.................3
  • 2、 材料和设备计划..................3
  • 四、 模板设计原则................3
  • 五、 模板体系材料选择及搭设参数.............4
  • 1 模板体系材料选择...............4
  • 2 柱模板....................4
  • 3 墙模板......................6
  • 4 梁模板..........................7
  • 5 楼板模板....................10
  • 6 楼板模板满堂架................11
  • 7 楼梯模板......................13
  • 六、 模板安装.............14
  • 1 模板安装的一般要求.........14
  • 2 模板安装要求................14
  • 3 模板组拼.........................17
  • 4 模板定位和支设.............17
  • 5 模板验收程序及人员分工......18
  • 七、 模板拆除..............18
  • 1 模板拆除原则..............18
  • 2 墙、柱模板拆除..................18
  • 3 楼板、梁模板拆除........18
  • 八、 模板技术措施..............19
  • 1 进场模板质量标准............19
  • 2 模板安装质量要求................19
  • 3 其他注意事项...........22
  • 4 脱模剂及模板堆放、维修...............23
  • 九、 安全、文明施工措施.................23
  • 十、 应急救援预案..................24
  • 附件一、600×600柱模板计算书...........27
  • 附件二、1000×1100 柱模板计算书..............40
  • 附件三、墙模板计算书......................53
  • 附件四、250×600梁模板计算书....................63
  • 附件五、500×800梁模板计算书...............80
  • 附件六、楼板模板扣件钢管高支撑架计算书........97
  • 附件七、250mm厚无梁楼板模板扣件钢管支撑架计算书..105

内容简介

框支剪力墙结构,地下2层,地上33层,筏板基础,车库无梁板,有各构件代表截面计算书。是一个商业住宅楼的都市综合体,二期部分分为3#住宅楼,地面33 层,8#、9#住宅楼地面32 层,地下室(两层)把二期连成一体,用做小汽车库、自行车库和设备用房。
  根据本工程的特点及当地材料供应商的实际情况,综合考虑施工周期及模板安拆时间,材料选择:钢管采用Φ48×2.8、木枋采用 45mm×95mm,模板采用 16 厚木胶合板、对拉螺杆采用普通对拉螺杆M14。 每层模板使用前均应刷脱模剂, 以延长模板使用周期,确保混凝土表面光洁。进场的钢管、扣件等周转材料须经现场检查、复试后方可使用。
  ……
  地下一层楼板厚度为250mm,地下室顶板楼板厚度为180mm。模板采用16mm 厚木胶合板,龙骨采用35×85mm 木方,钢管采用48mm×2.7mm。
  搭设满堂架:立杆间距0.9m×0.9m,步距1.5m,每步设置水平杆,立杆离地200mm 处按纵下横上的程序设置扫地杆,在四周及主梁底处设置剪刀撑,立杆底部用垫板(基础底板上可以不设)抵紧。
  ……
  共112页

高层商住楼模板专项施工方案(计算书)

高层商住楼模板专项施工方案(计算书)-

高层商住楼模板专项施工方案(计算书)-

高层商住楼模板专项施工方案(计算书)-

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-06-27   |  只看该作者      

2

高层商住楼模板专项施工方案(计算书),编制详细,附计算书,有一定参考价值。