- 文件格式:doc
- 文件大小:631.00KB
- 等级:
- 高度类别:高层建筑
- 结构形式:钢筋混凝土结构
- 钢筋混凝土结构:框架剪力墙
- 钢筋机械连接:滚轧直螺纹
- 钢筋焊接:电渣压力焊, 闪光对焊, 电弧焊
- 主要部位:柱, 梁, 楼板, 剪力墙
- 特殊节点详图:梁柱节点, 梁板节点, 墙柱节点, 其他
- 钢筋保护层:马凳
- 编制时间:2008年
- 施工主要设备:电焊机、切断机、弯曲机、对焊机、电渣焊机、调直机、套丝机
- 施工重点难点:钢筋采用I级钢(HPB235)、II级钢(HRB335),I级钢采用E43型焊条焊接,II级钢采用E50型焊条焊接。主要钢筋规格有:I级钢φ6~φ10;II级钢φ10~φ32
资料目录
- 一、工程概况 3
- 二、钢筋工程特点及对策 4
- 三、编制依据和范围 4
- (一)编制依据 4
- (二)编制范围 4
- 四、钢筋加工车间的设置 5
- (一)土方回填前钢筋车间的布置 5
- (二)土方回填后钢筋车间的布置 5
- 五、钢筋的运输组织 5
- (一)1号塔吊基础和IV区底板钢筋的运输组织 5
- (二)土方回填前钢筋的运输组织 5
- (三)土方回填后钢筋的运输组织 6
- 六、钢筋连接 6
- (一)竖向钢筋连接 6
- (二)水平钢筋连接 6
- (三)钢筋直螺纹连接工艺 6
- (四)钢筋闪光对焊连接工艺 9
- (五)钢筋电渣压力焊连接工艺 11
- (六)钢筋电弧焊连接工艺 13
- 七、钢筋垫块与支架 13
- (一)钢筋垫块做法 13
- (二)钢筋支架做法 13
- 八、钢筋绑扎 17
- (一)承台、地梁、底板钢筋 17
- (二) 柱钢筋绑扎 17
- (三)墙体钢筋 17
- (四)粱钢筋施工 19
- (五)楼板钢筋 20
- (六)构造柱钢筋施工 20
- 九、钢筋检验与试验 20
- (一)钢材原材料 20
- (二)闪光对焊 22
- (三)电弧焊 22
- (四)电渣压力焊 23
- (五)直螺纹连接件 23
- 十、钢筋工程施工资源配置 23
- (一)钢筋工程主要施工设备投入计划 23
- (二)主要劳动力投入计划 24
- 十一、技术保证措施 24
- (一) 质量保证措施 24
- (二) 安全保证措施 25
- (三) 文明施工保证措施 25
内容简介
工程设计抗震等级:塔楼:框架抗震等级为三级,筒体剪力墙的抗震等级为二级;板楼:框架抗震等级为三级,剪力墙的抗震等级为三级。
钢筋采用I级钢(HPB235)、II级钢(HRB335),I级钢采用E43型焊条焊接,II级钢采用E50型焊条焊接。主要钢筋规格有:I级钢φ6~φ10;II级钢φ10~φ32。
……
六、钢筋连接
钢筋连接有机械连接、焊接和绑扎搭接三种。
(一)竖向钢筋连接
钢筋连接优先采用机械接头,钢筋直径d≥28时采用机械连接,钢筋直径14≤d<28时采用电渣压力焊,钢筋直径d<14采用搭接绑扎。
(二)水平钢筋连接
底板钢筋采用直螺纹连接,楼层板筋采用绑扎搭接;梁筋采用闪光对焊、直螺纹连接和电弧焊搭接三种方法,短钢筋采用闪光对焊接长,安装现场钢筋直径d≥18采用直螺纹连接,钢筋直径d<18采用电弧焊连接。
……
(四)电渣压力焊
(1)质量标准
钢筋电渣压力焊焊头的拉伸试验,三个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋的规定抗拉强度值。
(2)取样、试验方法
A、在一般构筑物中,每300个同钢筋牌号的钢筋接头作为一批。
B、在浇筑钢筋砼多层结构中应不超过二层中,同钢筋牌号的300个接头为一批,不足300个仍为一批。
C、每批随机切取一组3个试件作拉力试验。在同一批中,如果有不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径钢筋接头中取3个试件。
……
25页,编制于2008年
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
- 文件格式:doc
- 文件大小:631.00KB
- 等级: