资料目录
内容简介
本工程需使用模板的部分有:桩承台基础、基础梁、地下室挡土墙、主体结构柱、剪力墙、梁、板等。其中承台基础及基础梁采用砖胎模施工,具体详见我司已编制的砖胎模施工方案,另本工程地下部分消防水池、泵房、冷冻机房处层高超过8.0m,地上三层(la-E)轴/(1/la-14)~(2-1)轴处存在跨度大于18m的梁,以及部分框架梁截面尺寸较大如1500×1500、1200×2200等,总荷载超过20 KN/㎡,针对此部分梁、板模板的支设,我司将单独编制高大模板安全专项施工方案并组织专家论证。本方案仅针对普通模板工程编制。
……
本工程将选用1830 mm×915 mm×18mm的9层胶合板模板。模板及模板支架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)检查标准要求,并符合南宁市文明标准化工地的有关要求。
竖向次背楞采用50×100木枋,脚手架、模板支撑体系均采用Φ48×3.0的无缝钢管进行搭设,回转扣件、直角扣件、对接扣件等必须配套齐全,扣件活动部位应灵活转动,与钢管的贴合面必须严格整齐,保证与钢管扣紧时接触良好,同时,所有构配件必须经过防锈处理,确保力学性能达到规范要求。地下室部含有部分弧形墙,考虑钢管的不易弯折性,弧形墙水平模板水平支撑横楞采用φ20钢筋加固。
……
4.1墙模板
本工程墙厚度有600mm、500 mm、400 mm、300mm、250mm、200mm等。模板采用18厚木模,竖向次背楞采用50×100木枋,间距不大于300mm,水平方向主背楞采用Φ48×3.0钢管@450mm。外墙、人防墙、水池墙均采用Φ14一次性止水对拉螺杆,墙体一次浇注高度以层高为准,因负一层及一层部分区域含夹层,故此相应区域考虑分两次浇筑 ,基本考虑分层高度自地下三层依次为4.15m、3.9m、3.35m、3.4m、3.35m、3.4m、6.0m、6.0m、6.5m、6.0m、6.0m。
……
4.2柱模板
本工程混凝土柱均多为矩形柱,模板采用18mm厚木模板,现场拼装定型,普通钢管、木枋支撑,竖向次背楞为50×100mm木枋,横向主背楞为Φ48×3.0双钢管。
……
54页,编制于2010年