资料目录
内容简介
2、本工程地下室裙房区域采用逆作法,本工程首层具体支模高度为:
首层梁支撑系统支模高度为4m;
板支撑高度为4.8m;
3、本工程梁板模板支撑系统采用扣件式钢管落地满堂支撑架;
4、由于本工程梁截面较为复杂,本方案综合施工质量、安全、成本、操作等各方面考虑至选择了3种梁截面进行设计,在施工过程中可根据现场实际情况在模板设计值允许范围对立杆、托梁、水平杆等间距进行调整。
……
1、本工程采用“胶合板+木方+钢管”模板及支撑系统,木方选用50mm×80mm,九夹板选用木胶合板,厚度为18mm;钢管为φ48×3.0无缝钢管。
2、钢管质量要求:采用钢管规格为外径48mm,壁厚3.0mm,其材质应采用国家现行标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的3号普通钢管,其质量应符合《普通碳素结构钢技术要求》GB700—79中A3钢的要求。弯曲变形、锈蚀的钢管不得使用,钢管上严禁打孔。扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。
……
二、板模板设计
首层板厚200mm,模板支架搭设高度为4.5米,搭设尺寸为:立杆的纵距 b=1.00米,立杆的横距 l=1.20米,立杆的步距 h=1.50米,梁底木方(次楞)间距0.3m,。梁顶托采用双钢管48×3.0mm。梁底支架采用 48×3.0钢管。
……
PKPM安全计算软件进行计算
(一)、梁截面1000mmx1500mm计算
(二)、梁截面800mmX1000mm计算
(三)、梁截面500mmx7000mm计算
二、楼板模板扣件钢管高支撑架计算书
……
74页,编制于2010年
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)