  • 第一章 工程概况 - 1 -
  • 第一节 工程基本概况 - 1 -
  • 第二节 地下室工程概况 - 1 -
  • 第三节 工程地质及水文地质条件及周边环境 - 2 -
  • 第四节 工程特点及支护原理 - 4 -
  • 第二章 编制说明及编制依据 - 5 -
  • 第一节 编制说明 - 5 -
  • 第二节 编制依据 - 5 -
  • 第三章 地下室施工重难点分析 - 6 -
  • 第四章 地下室施工阶段总体施工部署 - 7 -
  • 第一节 各项施工管理目标 - 7 -
  • 第二节 施工区段划分 - 7 -
  • 第五章 各分部分项工程施工流程及施工方法 - 10 -
  • 第一节 土方开挖施工方案 - 10 -
  • 第二节 人工挖孔桩施工方案 - 22 -
  • 第三节 抗浮锚杆施工方案 - 33 -
  • 第四节 模板工程施工方案 - 35 -
  • 第五节 钢筋工程施工方案 - 47 -
  • 第六节 底板大体积混凝土施工方案 - 54 -
  • 第七节 核心筒地下室满堂架的搭设方案 - 58 -
  • 第八节 冠梁、环梁的施工与拆除方案 - 59 -
  • 第九节 地下室钢结构施工方案 - 64 -
  • 第十节 钢管混凝土施工方案 - 68 -
  • 第十一节 地下衬墙施工 - 72 -
  • 第十二节 地下室防水工程 - 73 -
  • 第十三节 地铁结构的拆除与修补 - 75 -
  • 第十四节 机电洞口预留施工方案 - 76 -
  • 第六章 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 - 81 -
  • 第一节 拟投入的主要施工机械设备配备与进场计划表 - 81 -
  • 第二节 施工塔吊的安装方案 - 84 -
  • 第七章 劳动力安排计划 - 87 -
  • 第八章 确保工期技术组织措施 - 90 -
  • 第一节 工程实施进展计划 - 90 -
  • 第二节 确保施工进度技术组织措施 - 90 -
  • 第九章 确保工程质量的技术组织措施 - 92 -
  • 第一节 确保质量所采取的检测试验手段和措施 - 92 -
  • 第二节 隐蔽工程的质量保证措施 - 94 -
  • 第三节 施工过程的质量控制 - 95 -
  • 第四节 成品保护 - 98 -
  • 第十章 确保安全生产的技术组织措施 - 98 -
  • 第一节 安全施工措施 - 98 -
  • 第二节 安全技术措施 - 101 -
  • 第三节 分项工程施工安全技术措施 - 104 -
  • 第四节 机械设备的安全措施 - 104 -
  • 第五节 安全用电 - 105 -
  • 第六节 应急预案 - 108 -
  • 第十一章 文明施工措施 - 115 -
  • 第一节 文明工地重要性 - 115 -
  • 第二节 文明施工措施 - 115 -
  • 第三节 文明施工控制措施及现场CI设计 - 115 -
  • 第四节 环境保护措施 - 120 -
  • 第十二章 地下室施工总平面图 - 122 -
  • 第一节 地下室施工总平面布置图 - 122 -
  • 第三节 临时供水 - 127 -
  • 第三节 临时供电 - 129 -

内容简介

本工程地下5层,地下室底层设有人防。拟建建筑物±0.000相当于城规标高8.500。建筑物结构形式为框架-核心筒结构,基坑设计安全等级为一级。在塔楼核心筒和裙房区域之间设置直径36m的圆形人工挖孔方桩临时围护结构将地下室分为塔楼核心筒区和核心筒以外裙楼区,核心筒以内区域采用顺作法先期施工,核心筒以外裙楼区域采用逆作法施工。在塔楼区主体结构施工至地面层后方可进行逆作区地面层楼板施工,并与塔楼区地面层楼板相连接,正做区域与逆作区域如下图所示,塔楼区采用筏板基础,底板厚3米,基础底标高为-27.400,裙房区采用人工挖孔桩基础,桩上底板厚度为0.7米,基础底标高为-24.45.。
   本工程裙房地下室地下一层采用正作,地下二层-五层采用逆作,逆作区四层地下室建筑面积为26119㎡,外墙周长321m,基坑面积6512㎡,开挖深度24.45m, 逆作土方约6万方,核心筒明挖土方约2.8万方。
  2、裙房地下室逆作区支护结构设计概况
   裙房区采用方孔人工挖孔桩作为基坑围护结构、止水帷幕。挖孔桩尺寸1.2×1.2m,桩深设计24.7m,桩顶标高-1.8m。桩顶采用1.2×0.6m的钢筋混凝土顶圈梁连成整体。逆作施工时,以结构梁板作为基坑水平支撑体系,并施工内衬墙作为地下室外围结构墙。在结构开口、楼板缺失的地方设置临时钢支撑。水平支撑体系由裙房圆钢管立柱支撑。
  ……
  第五章 各分部分项工程施工流程及施工方法
  第一节 土方开挖施工方案
  第二节 人工挖孔桩施工方案
  第三节 抗浮锚杆施工方案
  第四节 模板工程施工方案
  第五节 钢筋工程施工方案
  第六节 底板大体积混凝土施工方案
  第七节 核心筒地下室满堂架的搭设方案
  第八节 冠梁、环梁的施工与拆除方案
  第九节 地下室钢结构施工方案
  第十节 钢管混凝土施工方案
  第十一节 地下衬墙施工
  第十二节 地下室防水工程
  第十三节 地铁结构的拆除与修补
  第十四节 机电洞口预留施工方案
  ……
  A3版式,130余页,编制于2009年

[广州]商业广场地下室工程施工方案(塔楼核心筒、逆作法)

[广州]商业广场地下室工程施工方案(塔楼核心筒、逆作法)-

[广州]商业广场地下室工程施工方案(塔楼核心筒、逆作法)-

[广州]商业广场地下室工程施工方案(塔楼核心筒、逆作法)-

[广州]商业广场地下室工程施工方案(塔楼核心筒、逆作法)-图5

图5

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:17.88MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取