脚手架参数
双排脚手架搭设高度为 25 m,立杆采用单立管;
搭设尺寸为:立杆的横距为 1.05m,立杆的纵距为1.5m,大小横杆的步距为1.8 m;
内排架距离墙长度为0.30m;
大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;
采用的钢管类型为 Φ48×3.5;
横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 1.00;
连墙件采用两步两跨,竖向间距 3.6 m,水平间距3 m,采用扣件连接;
连墙件连接方式为双扣件;
外脚手架搭设构造要求
本工程拟采用扣件式双排钢管外脚手架,一层至七层为落地式脚手架,八层起为悬挑式脚手架,每六层搭设一段,每段搭设高度为18米。
1、架子基础
架子立杆座落在地下室顶板(或裙楼屋面)已有混凝土面层上,或是已经夯实的坚实土层,并在上面浇注120㎜厚C15砼垫层,在立杆基础外侧80㎝处设置排水沟。
2、立杆
统一采用Φ48×3.5㎜钢管,杆长4-6m,纵向间距为1.5m,横向间距0.8m,里排立杆离墙0.4m,遇外墙构架时则按外通里断的构造型式进行处理。立杆垂直度偏差不得大于架高的1/200。在纵向水平杆与立杆的交点处,必须设置横向水平杆卡牢,立杆接头与相近的纵向水平杆的距离不得大于步距的三分之一;相邻接头错开布置在不同步内;同步内隔一根立杆的两个接头在高度方向错开的距离不小于500mm。立杆与纵向水平杆必须用十字扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。为避免架子受力不均匀,在立杆底部设扫地杆,扫地杆距垫板100mm。开始搭设立杆时,每隔6跨设置一根抛撑。抛撑与地面夹角在(45-60°)之间,连接点中心至主节点的距离不大于300mm。至连墙杆安装稳定后,根据情况拆除抛撑。
3、纵向水平杆
大横杆隔步交错设置在立杆内外侧,四周交圈,步距1.8m,上下接头位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一,用一字扣连接。大横杆与立杆用十字扣连接,每一步架的纵向水平高低差不大于50mm。
……
共36页