1、脚手架搭设要求:采用Φ48×3.2钢管搭设,立杆纵距1500mm,横距800mm,步距1800mm,内立杆距结构梁的钢筋混凝土凸线0.30米(距梁边0.5m)。大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 3 根,横杆与立杆连接方式为单扣件。
2、A座:样板房设于A座西南角402房,6层以下为临时双排落地式脚手架,搭设高度25.3m。6层(标高22.2m)以上为悬挑双排脚手架,在6层和14层设16#工字钢作悬挑钢梁@1500,搭设高度32.8m、47.6m,在10层、18层、22层设6×19Φ14钢丝绳两道斜拉卸荷。
3、B座:搭设落地式双排脚手架,搭设高度40m~41.8m,在4层设6×19Φ16钢丝绳两道斜拉一次卸荷,分段高度18.5m~17.8m。
4、C座:搭设落地式双排脚手架,搭设高度51.9m,在4层和8层设6×19Φ14钢丝绳两道斜拉二次卸荷,分段高度17.7m、17.2m、17m。
……
8、安全防护棚设置:A座在6层、12层、18层楼面四周围绕外脚手架搭设水平防护,共设3道。B座和C座在3层位置搭设一道水平防护。
第一道水平防护采用双层防护,设置于悬挑工字钢层,6米钢管做主骨架,自成受力体系;两层防护之间间距500mm。底层防护钢管纵向间距同外架立杆1.5米,横向间距1米(接头错开一跨布置),上铺木枋和模板封闭,下兜安全网严密封闭,6×19Φ14钢丝绳每3米一拉(钢丝绳必须拉于主体结构预埋吊环或梁柱上),转角部位必须设一道钢丝绳;同时,每3米(与钢丝绳错跨)设钢管拉顶于外架横杆上,扣件连接。上层防护钢管纵距1.5米,满铺竹笆片。侧立面设防护立杆和横杆,立杆长度1~1.2米,间距1.5米,满挂安全网。
……
16.拆棚施工期间,搭棚项目部施工人员要注意:
1)钢管拆除至驳塞位置时,应及时拔除,放下钢管,不得让钢管仅靠驳塞的支持而停留在高空;
2)拆除棚柱钢管时,要有两人一起操作,其中一人负责扶着钢管柱的上方,一人负责扶着钢管柱的下方和拿出驳塞管;
3)要文明施工,注意产品保护,特别是窗和窗帘盒凸出外墙及已安装好的玻璃,容易碰坏,更要注意保护,如因拆棚造成损坏,要及时报告现场修复;
4)在拆除小横担时(即托),注意钢管内有无杂物(钢筋支),同时拆下时钢管应向内倾斜靠建筑物方向,防止钢管内的物件向外飞出,造成意外;
……
脚手架的计算与验算
工字钢悬挑脚手架计算书
阳角位工字钢悬挑脚手架计算书
钢管落地脚手架计算书
附图:外墙脚手架立面图
……