3.2.1、 商品混凝土对原材料的要求
  ⑴水泥用普通硅酸盐水泥,强度等级不低于32.5 Mpa,最小用量300Kg/立方米,进场时必须有质量证明书及复试试验报告;
  ⑵砂:不得含有冻结物或易冻裂的矿物质。细度模数3.0~2.3,中砂,含泥量小于等于3%,泥块含量小于等于1%;通过0.315mm筛大于等于15%,非泵送部分砂率38%~40%,泵送混凝土砂率40%~42%;
  ⑶石:0.5~3.2cm,针片状颗粒含量小于等于10%,含泥量小于等于1%;吸水率小于等于1.5%(地下工程碱活性试验合格,含泥量小于等于1%,含泥量小于等于0.5%);
  ⑷防水混凝土最大氯离子含量0.2%,最大碱含量3.0%,其他类型混凝土最大氯离子含量1%;
  ……
  ⑦基础底板的测温:
   因底板较厚,接近大体积混凝土,为掌握混凝土温升和温降的变化规律,以及各种材料在各种条件下的温度变化规律,保证对混凝土养护和混凝土裂缝的控制,需对混凝土表面及混凝土内部温度进行监测。
   测温孔布置:沿浇筑高度,布置在混凝土中部和表面。平面测温点间距为6m。
   测温管:采用直径20 mm焊管,一端封闭,一端外露混凝土表面10cm,孔口处用保护套封好,防止杂物进入。测量混凝土中心温度的焊管插入混凝土中450mm,测量混凝土表面温度的焊管插入混凝土表面120mm。
  ……