内容简介
剪力墙抗震等级二级,框架抗震等级为三级。工程建筑面积25746.16㎡,场地面积7346㎡。本工程呈“一”字型,地下两层,地上9层,局部10层,建筑总高38.0米,主楼东西方向75.6米,南北方向25.9米。室内外高差600mm(400mm)。
……
4.3.2混凝土配合比的要求
混凝土配合比由混凝土搅拌站负责提供,按现行的《普通混凝土配合比设计技术规程》予以执行,混凝土的强度应符合国家现行《混凝土质量评定标准》的有关规定。根据施工季节和气候条件,以及所使用的原材料,通过计算和试配确定各种材料的用量,包括其它外掺剂的用量,如粉煤灰、缓凝剂NF,同时确保混凝土的可泵送性,混凝土的坍落度对于底板控制在16-18cm之间;对于墙、柱控制在16-18cm之间;梁、板14~16cm。混凝土初凝时间6-8小时。
……
4.5 泵送能力的验算、管路布置
泵送混凝土的布料方法
1、在浇筑竖向结构混凝土时,布料设备的出口离模板内侧面不应小于50mm,并且不向模板内侧面直冲布料,也不得直冲钢筋骨架。
2、浇筑水平结构混凝土时,不得在同一处连续布料,应在2-3m范围内水平移动布料。且垂直于模板。
3、混凝土浇筑分层厚度为500mm。当水平结构的混凝土浇筑厚度超过500mm时,按1:6坡度分层浇筑,且上层混凝土要超前覆盖下层混凝土500mm以上。
……
施工缝处理:
1、水平施工缝(墙体和柱)浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,在新浇混凝土与下层混凝土接槎处均匀浇筑3-5cm厚与墙体混凝土同强度等级的无石子砂浆,并及时浇筑混凝土。润滑用的无石子水泥砂浆应用铁锹入模,不应用吊斗直接灌入模内。
2、垂直施工缝浇筑混凝土前,应冲水将其表面清理干净,并涂刷水泥净浆或混凝土截面处理剂,及时浇筑混凝土
3、施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直,不得留斜槎,施工缝用木板或钢丝网挡牢。
4、要浇筑的地下室内外墙与楼板相交接处混凝土标号不同时。在绑扎钢筋时,安置钢丝网,以使普通混凝土不溜入抗渗混凝土中。
……
34页,编制于2010年
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
中国 | 建筑施工
2 关注
0 粉丝
4 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)