内容简介

3.脚手架搭设方案
  1.本工程1#楼1-6层结构外围均采用落地双排脚手架,以上楼层采用悬挑脚手架。落地脚手架的搭设至22.75米标高,搭设高度为24.25米,立杆的纵距为1.50米,立杆的横距为1.05米,脚手架步距为1.8米,里立杆离墙面0.3米。
  2.1#楼悬挑脚手架搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,横距1.05米,脚手架步距1.80米,大橫杆间距≤0.4米,里立杆离墙面0.3米。悬挑脚手架搭设分四段悬挑:7~12层一挑,13~18层一挑,19~24层一挑,25~屋顶层一挑。搭设高度为:25~屋顶层为20.45米,其余为18.9米。
  ……
  1.悬挑水平钢梁采用18#工字钢,其中与建筑物楼板的连接采用预埋钢筋Φ20圆钢作拉环预埋到现浇混凝土板中,18#工字钢悬挑长度1.50m,建筑物内锚固段长度2~3m。Φ20圆钢拉环锚入楼板下层钢筋。
  2.连墙件间距采用3步3跨,竖向间距≤5.4m,水平间距≤4.5m。因结构层高及跨度原因造成预埋的连墙件水平及垂直间距不能满足要求,在中间布置钢管加强柱作为连墙件支点。
  3.悬挑脚手架结构施工计算均布荷载为3.0kN/m2,同时施工最多2层。装饰施工计算均布荷载为2.0kN/m2,同时施工最多3层。
  ……
  13.纵向、横向水平杆要求:纵向水平杆设置在立杆内侧,长度不小于3跨;采用对接扣件连接,对接扣件应交错布置(不设置在同步或同跨内,距离不小500mm);主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。作业层上非主节点处的横向水平杆,可根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不得大于纵距的1/2。
  14.连墙件要求:数量的设置应符合规范要求,宜靠近主节点,偏离主节点的距离不得大于300mm;从底层第一步纵向水平杆处开始设置。采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
  ……
  十、附图及计算书
  1.悬挑脚手剖面图(001)
  2.悬挑工字钢平面图(002)
  3.落地架计算书
  4.悬挑架计算书
  ……
  45页,编制于2011年