施工现场基坑支护阶段临时用电施工方案

发表于2011-07-07    2765人浏览    1人跟帖    总热度:274  

 版主芒果1016 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:40.00KB

内容简介

场地西北侧地下室为一层,挖深约7.0m,东南侧地下室为两层,挖深约11.3m,局部高层地下室挖深约12.3m,地下室基坑周长约891米。西北侧一层地下室基坑采用单排双管旋喷桩止水帷幕+复合土钉墙支护型式,东南侧两层地下室基坑采用桩间旋喷桩止水+钢筋砼灌注桩+预应力锚索支护型式,西北侧一层地下基坑各段侧壁安全等级为二级,东南侧两层地下基坑各段侧壁安全等级为一级。
  ……
  二、电源及电力系统选择
   本项目由甲方在施工地场内安装三台400KVA的变压器,供电部门同时安装了三个施工用电总配电箱为本工程提供电源(具体位置详见平面图)。工地施工临时用电敷设动力、照明380V/220V三相五线制混合型架空线路和五线电缆,按枝状线路布置架设(见附图1)。由于东面支护桩施工紧靠围围墙,其配电线路采用电力电缆;去往西面的线路采用380V/220V三相五线制混合型架空线路。 不得妨碍交通和施工机械的装拆和运转,并要避开堆料、挖槽、修建临时建筑用地。
   工地临时用电线路须采用绝缘导线,其电杆距离为25~30M,分支线及引入线均应在电杆处接出,不得在两电杆之间接出,禁止利用外架手架架设线路。
  ……
  四、施工现场电力负荷计算及变压器安全性核算:
  五、供电线负荷电流及供电线路导线截面选择
  ……
  8.1漏电保护装置的安全要求:
   施工现场电气设备必须实行三级漏电开关保护,各级漏电开关的额定电流,额定动作时间必须符合下列要求。
  1、总干线的漏电开关(即总配电箱的漏电开关),其额定动作电流不大于150mA,动作时间在0.2S内。
  2、分干线的漏电开关(即分配电箱的漏电开关),其额定动作电流不大于25mA,动作时间在0.1S内。
  3、保护额定电流或负荷计算电流大于30A的单台设备的漏电开关,其额定动作电流不大于设备的额定电流或负荷计算电流的0.1%,一般额定动作电流不大于30mA,动作时间在0.1S内。
  ……
  25页,编制于2011年