[北京]高层大厦核心筒液压爬模施工工法

发表于2011-06-30     1917人浏览     2人跟帖     总热度:502  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:312.00KB
  • 等级:

内容简介

1 工法特点
  1.0.1本爬模架技术采用先进的防倾、防坠装置,既减少了高空危险作业工作量,又保证了安全生产、文明施工。
  1.0.2可同时提供多个操作平台,各工序可同时进行交叉作业,节省人工,最大限度地减少了塔吊吊次,缩短工程工期,提高了施工管理带来的综合效益。
  1.0.3采用本工法提高了墙体混凝土施工质量及混凝土结构工艺水平。
  1.0.4与传统脚手架相比,架体跨距大,投入使用早,需要现场配备资源少,安装及拆除方便、爬升速度快、占用场地小、有利于保持现场整洁和文明施工的要求等。
  1.0.5开拓了本公司技术领域,为同类工程的施工起到了指导作用。
  2 适用范围
   本工法可广泛应用于用于高层、超高层建筑的结构施工(主要为筒体结构、剪力墙结构等)。
  ……
  4.2.2爬模架安装
  (1)墙体预埋、附墙装置的安装
  (2)地面组装、整体吊装
  4.2.3爬模架提升使用
  ……
  7.3爬模架在结构施工阶段的注意事项
  7.3.1爬模架附墙作业时,墙体混凝土强度应达到10Mpa以上。
  7.3.2结构施工时,核心筒爬模架施工荷载(限两层同时作业)小于3KN/m2,与爬模架无关的其它东西均不宜在脚手架上堆放,严格控制施工荷载,不允许超载。
  7.3.3五级(含五级)以上大风应停止作业,冬天下雪后应清除积雪并经检查后方可使用。
  7.3.4非爬模架专职操作人员不得随便搬动、拆卸、操作爬模架上的各种零配件和电气、液压等装备。
  7.3.5架体爬升完毕后或清理模板完毕后,都应立即将架体上的模板靠近墙体,并用模板穿墙螺栓将模板与墙体进行刚性拉接,模板上方的架体应与钢筋或钢结构做刚性拉接,拉接的水平间距不应大于3米,以便在架体上二层平台上进行绑筋作业,同时为确保架体上端有足够的稳定性。
  ……