[广东]酒店工程预应力专项施工方案(有粘结、无粘结)

发表于2011-06-16     1484人浏览     2人跟帖     总热度:322  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:1.05MB
  • 等级:

内容简介

地下室平面尺寸为282.75×227.40m,其室内范围内的地下室层高6.5m、室外地下室层高为4.5m,室外部分覆土2.0m。基本柱网尺寸为8.1×9.0m、9.0×9.0m等等,现室外部分地下室顶板(面积约25409m2)、夹层局部(面积约3438m2)楼板采用预应力混凝土无梁平板结构,详见设计图纸。在预 应力分项工程方面具有以下特点:
  (1)结构超长
   地下室顶板面积约5万m2,其中采用预应力平板的面积约有一半约2.5万m2,结构不设缝超长。在设计中设置纵、横数道后浇带,跨过后浇带的预应力筋需在后浇带混凝土浇筑并达到75%设计强度才能张拉。
  (2)板面有数个标高、板厚及柱帽尺寸也有区别
   地下室顶板根据建筑功能标高不同,局部有斜板;而且根据覆土厚度及柱网尺寸的不同,设计了几种板厚,相应地,预应力筋在各处的数量也有区别。这使得施工较为复杂,必须对设计图纸非常熟悉及掌握。
  (3)采用了有粘结、无粘结两种体系
   两种预应力体系在本工程中都得到应用,其中绝大部分为有粘结预应力,施工工序较多、难度较大。而无粘结筋用于跨越后浇带的补筋,数量较少、施工相对简单。
  (4)张拉端种类多、大多数设在结构内部
   由于结构超长,且地下室侧壁周边不具备张拉条件,大多数预应力筋布置在后浇带处及结构内部,需要用大量的详图去确定柱筋、梁筋、波纹管、锚具等的具体位置,以便指导施工。本公司将在施工前出各类详图,以便顺利施工。
  (5)双方向预应力
   双方向平板中有粘结预应力波纹管需穿柱,对柱筋有严格要求。
  ……
  3.预应力施工要点
  3.1预应力筋下料、制作固定端锚具:预应力筋是整盘供应的(盘重约3.5吨),需切割成工程所需长度。
   切割时需要有足够长的空地,本工程约需5×70米的场地。为加快施工进度、减少场内二次运输距离,准备在现场设若干下料场地,以便就近送料、使用。
   下料时采用砂轮机切割,不得采用电弧切割。
   下料完毕后,即制作压花式固定端锚具。
   钢绞线的下料长度等于钢绞线在结构内的长度、张拉预留长度及下料误差三者之和。下好料的成品钢绞线不能有死弯及磨伤;下好料的钢绞线应按长度分类堆放。
  ……
  三、无粘结预应力施工工艺质量控制
  四、有粘结预应力施工工艺质量控制
  五、施工进度计划及工期安排
  ……
  18页,编制于2010年

[广东]酒店工程预应力专项施工方案(有粘结、无粘结)

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:1.05MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-06-16   |  只看该作者      

2

采用了有粘结、无粘结两种体系,预应力施工工艺质量控制详细,可供参考借鉴。

 发表于2020-01-10   |  只看该作者       筑龙币+10

3

作为预应力施工建筑小白来说 这是很好的学习资料

中建协

中国  | 建筑施工

2 关注

210 粉丝

999+ 发帖

418 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20