[成都]住宅小区钢筋施工方案

发表于2011-06-16    1496人浏览    3人跟帖    总热度:48  

 版主yangyao0729 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:795.00KB
  • 高度类别:多层建筑
  • 结构形式:钢筋混凝土结构
  • 钢筋机械连接:滚轧直螺纹
  • 钢筋焊接:电渣压力焊
  • 主要部位:柱, 底板, 剪力墙
  • 钢筋保护层:马凳
  • 编制时间:2011年
  • 施工主要设备:钢筋切断机、调直机、钢筋弯曲机、滚扎直螺纹加工机、钢筋钩、钢筋扳子

资料目录

  • 第一章 编制依据与原则
  • 一、编制依据
  • 二、编制原则
  • 第二章 工程概况
  • 一、项目基本情况
  • 二、工程结构特点
  • 第三章 施工安排
  • 一、施工部位划分
  • 二、施工组织
  • 三、施工场地布置
  • 第四章 施工准备
  • 一、作业条件
  • 二、技术准备
  • 三、材料准备
  • 四、生产准备
  • 第五章 施工方法
  • 一、流水段划分
  • 二、钢筋加工
  • 三、钢筋连接绑扎一般要求
  • 四、钢筋接头及数量
  • 五、基础钢筋
  • 六、柱筋施工
  • 七、剪力墙钢筋施工
  • 八、梁钢筋施工
  • 九、板筋施工
  • 十、箍筋、拉筋构造
  • 十一、后浇带钢筋
  • 十二、流程及操作
  • 十三、保护层控制
  • 十四、预埋件施工
  • 第六章 质量要求及技术标准
  • 一、质量要求
  • 二、中间检查验收
  • 第七章 主要管理措施
  • 一、成品保护
  • 二、技术质量措施
  • 三、安全保证措施

内容简介

对普通楼层梁,如未注明,当钢筋直径≤25时,采用绑扎搭接、等强焊接及机械连接,当直径>25mm全部采用机械连接。
  受拉钢筋的直径>25mm及受压钢筋的直径>32mm不应采用绑扎搭接接头。
  柱(暗柱)钢筋的直径>14mm时采用电渣压力焊。
  底板钢筋中≥18mm的连接采用直螺纹套筒。
  柱纵向钢筋直径d>25时,应采用机械连接。
  ……
  第五章 施工方法
  二、钢筋加工
  钢筋成型用弯曲机,I级钢筋末端做180°弯钩,其圆弧弯曲直径不得小于钢筋直径的2.5倍,平直部分不得小于钢筋直径的3倍;II级钢筋弯90°或135°弯钩时,弯曲直径不得小于钢筋直径的4倍。箍筋弯钩的弯曲直径大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍;
  ……
  五、基础钢筋
  3.由于底板厚度大,为保证底板上层钢筋的标高,采用Φ48钢管、立杆间距1600mm的脚手架作为上层钢筋的临时支撑,并根据底板上层钢筋的底标高确定脚手架水平横杆的上表面标高。待上层钢筋绑扎完毕后,放置上铁支撑,由一端逐次拆除脚手架,使上层钢筋平稳落在支撑上,并将板筋同支撑绑扎牢固。
  ……
  十二、流程及操作
  1、底板钢筋绑扎
  清理、放线→下铁垫块放置→下铁钢筋绑扎→上铁钢管架搭设→上铁钢筋绑扎→上铁支撑搭设→钢管架拆除→中间层钢筋铺设。
  2.1、墙筋绑扎前在两侧搭设脚手架,每步高度1.8m,脚手架上满铺钢跳板。
  2.3、将塑料卡卡在墙横筋上,每隔1000mm纵横设置一个,梅花形放置,用以控制保护层的厚度。
  ……
   共42页,2011年。

[成都]住宅小区钢筋施工方案

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-06-16   |  只看该作者      

2

内容比较丰富,可以参考。

 发表于2011-12-03   |  只看该作者      

3

编制详细,可作为钢筋施工的指导文件!

 发表于2016-12-09   |  只看该作者       筑龙币+30

4

内容还不错,可以参考学习。

 回帖后跳转到最后一页