大体积混凝土施工工法

发表于2011-06-14    1380人浏览    1人跟帖    总热度:333  

 版主芒果1016 点评

  • 等级:
  • 文件格式:doc
  • 文件大小:38.00KB

内容简介

大体积混凝土是在较短时间内连续浇筑大量混凝土,筑成的大断面混凝土构件。由于其中蓄积水泥的水化热,使内部温度升高、容易发生内外温差引起裂缝问题。
   大体积混凝土是指超长、超厚(厚度>0.8m)的现浇钢筋混凝土构件。在大体积混凝土的施工中,应从混凝土的配制→运输→浇筑→养护等各道工序充分考虑,以确保大体积混凝土的质量。
  2、特点
  2.1大体积混凝土裂缝是指大体积混凝土水泥水化热所产生的温度、收缩变形导致的裂缝,并且必须预加控制这种裂缝的出现。
  2.2大体积混凝土必须连续浇灌,一次浇筑完成。采用一次整体浇筑混凝土的方法和“综合温控”施工技术,有利于提高结构的整体性、抗渗性、同时提高了结构的抗震能力。
  2.3采用大体积混凝土施工,减少了施工工序之间的交叉,取消了各种施工缝的留设和处理工作,从而简化了施工程序,加快了施工进度
  3、适用范围
   本工法适用于工业与民用建筑中大型设备基础、高层建筑箱基底板等超厚超大体积混凝土结构施工。
  ……
  6.2.4 大体积混凝土养护和测温:
  6.2.4.1 大体积混凝土养护采用保湿法和保温法。保湿法,即在混凝土浇筑成型后,用蓄水、洒水或喷水养生;保温法是在混凝土成型后,覆盖塑料薄膜和保温材料养护或采用薄膜养生液养护。
  6.2.4.2 在混凝土结构内部有代表性的部位部置测温点,测温点布置应在边缘 与中间,按十字交叉布置,间距为3-5m,沿浇筑高度应布置在底部中间和表面,测点距离底板四周边缘要大于1米。通过测温全面掌握混凝土养护期间其内部的温度分布状况及温度梯度变化情况,以便定量、定性地指导控制降温速率。
  ……
  15页,编制于2009年
  
  
  

大体积混凝土施工工法

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2011-06-14   |  只看该作者      

2

施工工艺、质量标准具体,编写施工方案可参考借鉴。

 回帖后跳转到最后一页