内容简介
3.1 进度安排
根据总体工期控制计划,以及北京市常年进入冬期施工的日期(约在11月中旬)和结束冬期施工的日期(约为三月中旬),在冬期施工过程中主要进行如下分项工程的施工:混凝土结构、钢结构、回填土、二次结构、室内抹灰。
……
5.2模板工程
(1)结构板、梁使用竹编原板,其具有保温性能好,重量轻、易截取、拼缝少等优点,能更好的减少混凝土温度损失,延长正温养护时间。
(2)结构板、梁砼浇筑后用塑料布和阻燃草帘被覆盖,以达到挡风、保温作用。
(3)依据同条件养护的砼试件强度检测结果,当砼强度达到抗冻临界强度4Mpa后(达到设计强度的30%),方可将保温被撤除。
……
(3)混凝土的浇筑控制:
1.注意收听天气预报,当预报温度白天最高温度低于-5℃或夜间最低温度低于-15℃时,不宜进行混凝土浇筑。同时以现场的温度作为参照。温度低于-20C由混凝土搅拌站重新调整配合比,以保证现场混凝土浇筑施工。
2.预报有大于五级风时,不允许进行混凝土浇筑。
3.混凝土浇灌前,浇灌部位若有积雪或冰屑应清除干净,做好充足的施工准备,采用快铺料、快振捣及时覆盖的快速施工法。
……
5.6钢结构施工
(1)钢构件在正温条下制作,在负温条件下安装时,施工时应调整偏差的技术措施。
(2)参加负温度钢结构施工的电焊工应经过负温度焊接工艺培训,考试合格,取得相应的合格证,方能参加钢结构负温度焊接工作。定位点焊工作由取得定位点焊合格证的电焊工来担任。
(3)选用负温度下钢结构焊接用的焊条、焊丝,在满足强度要求的前提下,选择屈强度低,冲击韧性较好的低氢型焊条,重要结构可采用高韧性超低氢型焊条。
……
21页,编制于2010年
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
河北 邢台 | 建筑电气
1 关注
2 粉丝
5 发帖
20 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)