资料目录
内容简介
混凝土垫层强度等级C15。各层梁板均指该编号层的顶板梁板,地下室防水混凝土的抗渗等级除注明者外,均为S8;水疗中心与水接触的结构构件的抗渗等级除注明者外,均为S6。
……
3、坍落度:墙、柱15~17cm ;底板、梁及顶板13~15cm
4、混凝土初凝时间控制在3~4h,终凝5~6h
5、抗渗混凝土的水泥及矿物掺合料总量不宜于小于320kg。砂率为35%~45%,水灰比不大于0.55。
6、混凝土搅拌严格按实验室给定的配比通知单进行,各种材料均应严格计算,所有外加剂要由专人控制掺入量。
7、要求搅拌站要经常检测砂石含水率,对超过规定部分的水份要予以扣除,保证水灰比及坍落度的准确。
……
4、施工工艺
基础底板采用斜面分层分段的浇筑方法,且混凝土浇筑由远及近,随着混凝土浇筑,泵管及架子逐渐拆除。基础底板一次性浇筑,间歇时间不应太长,不允许出现冷缝,前后两车混凝土接搓时间不应超过2h。混凝土浇筑时以变形逢为界,分为两个施工段,西段由西向东浇筑,东段由东向西浇筑,混凝土采用面分层的浇筑方法,分层振捣密实,以使混凝土的水化热层尽快消失。
为了防止温度裂缝及收缩裂缝出现,出了设计上采取措施外,在施工操作上控制浇筑层厚度,不大于300mm,并通过测温记录与塑料薄膜和防火草帘的保温覆盖措施使内外温差控制在20℃以内。
……
5.7.2.4后浇带、施工缝的处理措施
在水平施工缝的处理:要将其表面凿毛,清除浮浆,露出石子,用水浇后保持湿润,铺一层20-50mm厚与梁板混凝土配合比相同的碱石子砂浆。顶板竖向施工缝的处理;支模时在施工缝处用木面竹胶板拦出接搓,振捣时派专人看模板,发现跑模、漏浆等现象要及时补救。混凝土浇筑2h完毕后弹线用无齿锯将施工缝切齐,将松动的石子剔除,露出密实混凝土层。剔除完后用清水将施工缝清理干净。墙体及梁竖直施工缝的处理;支模时在施工缝处用钢板拦出接搓。
……